Объект: курортный комплекс на 3000 человек;
Сеть: объедененная хоз-пит+пожар;
Подобрал насосы с частотным регулированием для хоз-пит нужд+пожар тут - ТЫК!
Параметры 1 насоса для часа мах водоразбора:
Qх/п = 16 м3/час; Hапор х/п = 28 м;
Необходимые параметры этого же насоса на случай мах водоразбора+пожар:
Qх/п+пожар = 33 м3/час; Hапор х/п+пожар = 40 м;
Собственно, поэтому и пришлось выбрать насосы этого типа, 3 рабочих+1 резерв...

Хотелось бы узнать, можно ли так подводить/отводить водоводы к насосам? blink.gif И можно ли применять такие установки насосов для водоснабжения подобных комплексов? Или требуется другая обвязка?
схемку прикрепляю ниже.

раньше с подобным не сталкивался, поэтому сильно не ругайте tomato.gif

Спасибо!
MEX-74
На хозпит обвязка пойдет но на пожар нет. Посмотрите стандартную обвязку пожарных насосов.

freedombeatz
Обвязку нашёл тут http://delta-grup.ru/bibliot/16/138.htm , но у меня не две группы насосов, а одна объедененная.. и насосы стоят в необычном, для меня, порядке. Т.е. в обычном режиме они поддерживают постоянный напор 28 м и регулируется расход включением/выключением насосов. Когда возникает пожар - напор возрастает до 40 м, расход до 33 м/час. (если я правильно понял смысл и принцип работых данных насосов) Т.е. сколько воды нужно, столько они и подают в отличие от обычных насосов, которые работают на пределе своих возможностей каждую секунду tongue.gif Или может быть кто-нибудь подскажет раздельные насосы с частотным регулированием, чтобы монтировались каждый на свой фундамент, а не все на одном.. Буду очень признателен!
MEX-74
freedombeatz
Если система объединенная то обвязку надо делать как для пожарных насосов, т.е. напорные патрубки от каждого насоса надо подключать в петлю и разделать запорной арматурой.
Тут с автоматикой надо больше возиться.
Я не автоматчик но представление такое: частотник здесь правильнее сделать только на 1 насос и только на режим "хозпит", датчик давления на частотник при этом должен быть настроен на 28м, а в режиме "пожар" система должна быть полностью отключиться от частотного режима и вообще работать в обход всех датчиков, кроме датчиков перепада которые для тестового режима (проверка раз в 3 суток).