Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: коллектор
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Кондиционирование, вентиляция, микроклимат в помещениях > Холодоснабжение
tempira
Уважаемые коллеги подскажите для чего нужен такой коллектор?(схему прилагаю)
и как от него избавится?
Поясню:в проекте закладывался металл, а мы хотим сделать из клеевой ПВХ, и возникают проблемы с трубой и фитингами Д315
RusBuka
А чей то у вас нет байпаса и ин\аут так разняться по диаметрам? + отсутствуют балансировочники на обратках у коллектора.
Vik
Я так понял, что холод от чиллера и тепло от (?) идет на одни и те же потребители.
Тогда диаметры непонятны - на холоде меньше (Ду80), чем на тепле (Ду 125). Какие температура теплоносителей и где стоят насосы?
tempira
насчет разницы по диаметрам это тоже вопрос. по ТЗ от чиллера приходит 125 уходит к чиллеру 80 но суть не в этом.
вопрос нужен ли коллектор
про балансировочники они есть и на картинке и ниже,
мы в свое время делали ТЦ без балансировочником вообще и все слава Богу работает но суть опять таки не в этом
Vik
Повторю вопрос: игде насосы?
скорость в отводах от коллектора д.б. 0,5-1 м/с.
на подводах к коллектору может быть гораздо больше.
Коллектор для того и служит, чтобы погасить скорость подвода до скорости распределения.
Разберитесь с ПРИНЦИПИАЛЬНОЙ схемой (место насосов, дельты Т, скорости...) и только потом - к аксане.
tempira
Цитата(Vik @ 17.3.2014, 11:13) *
Я так понял, что холод от чиллера и тепло от (?) идет на одни и те же потребители.
Тогда диаметры непонятны - на холоде меньше (Ду80), чем на тепле (Ду 125). Какие температура теплоносителей и где стоят насосы?



нет никакого тепла, подача и обратка холодной воды

Цитата(Vik @ 17.3.2014, 11:26) *
Повторю вопрос: игде насосы?
скорость в отводах от коллектора д.б. 0,5-1 м/с.
на подводах к коллектору может быть гораздо больше.
Коллектор для того и служит, чтобы погасить скорость подвода до скорости распределения.
Разберитесь с ПРИНЦИПИАЛЬНОЙ схемой (место насосов, дельты Т, скорости...) и только потом - к аксане.



гидромодуль в комплекте с чиллером

по сути увеличение скорости грозит - шумом, правильно я понимаю
и надо уточнить расход воды чтобы точно это все проверить
daddym
Конкретно в этой схеме коллектор скорее всего ниочем...
Так что смело выбрасываете.
А так, в принципе, резкий рост диаметра может выполнять несколько полезных функций.
RusBuka
Считайте потери гидросети, потом идите и смотрите напорные характеристики насоса. А то потом метаться будите.
tempira
Цитата(daddym @ 17.3.2014, 12:41) *
А так, в принципе, резкий рост диаметра может выполнять несколько полезных функций.



Какие например?

Цитата(daddym @ 17.3.2014, 12:41) *
Конкретно в этой схеме коллектор скорее всего ниочем...


под вашу ответственность, коллектор делаю Д160

кто-нибудь еще рассейте мои сомнения

Цитата(RusBuka @ 17.3.2014, 15:38) *
Считайте потери гидросети, потом идите и смотрите напорные характеристики насоса. А то потом метаться будите.



Насос с огромным запасом
daddym
Цитата(tempira @ 17.3.2014, 16:15) *
Какие например?

Ну так сходу:
Воздухоотделение, но в вашем случае он не там расположен.
Гашение струй насосов, тоже не то.
Стрелка, тоже не годится.
Вырожденный бак накопитель...
tempira
Цитата(daddym @ 17.3.2014, 17:34) *
Вырожденный бак накопитель...


конечно на схеме не видно, но я поясню его длина 2метра
получается бак 0,5 куба маловато
daddym
Цитата(tempira @ 17.3.2014, 18:59) *
конечно на схеме не видно, но я поясню его длина 2метра
получается бак 0,5 куба маловато

Ну если баков совсем нет - то и 500л заметная величина.
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.
Форум IP.Board © 2001-2025 IPS, Inc.