Новичок2014
18.3.2014, 12:45
Доброго времени суток, уважаемые спецы!
Вопрос такой кто сталкивался с вентиляцией так называемым обдувом мощных электродвигателей, ..Как все происходит, какие скорости воздуха закладываются в воздуховодах...есть ли нормативные документы для этого???
SERG_RMOS
18.3.2014, 12:58
Сталкивался, но скорость потока воздуха задавали изготовители двигателя. А так думаю считать нужно, сколько тепла снимается с поверхности двигателя и сколько воздуха и с какой скоростью нужно подать воздух. В моем случае скорость на поверхности должна была составлять от 24 м/с.
Новичок2014
18.3.2014, 16:21
у меня уже есть некоторые данные по тепловыделению,а сами данных производителей двиг. нет, но суть в том чтобы не перегибнуть палку в процессе вент., по скорости воздуха в воздуховоде, получ.ок. 15 - 17 электродвигателей и все разной мощности , и соответсвенно воздух подается в разном объеме и скорости будут разные...
SERG_RMOS
24.3.2014, 11:36
Скорости создаются выхлопным патрубком, в самих воздуховодах большие скорости не обязательны. Вентилятор ставили среднего давления. Работает хорошо, движок был 1 МВт.
SmallBoy
14.5.2014, 23:06
На обдув станка надо 20тыс м3/час
Температура воздуха должна быть не выше 30гр Цельсия
Что то всю голову сломал как посчитать мощность промышленного кондея который будет охлаждать такой объем воздуха на определенную дельту т
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста,
пройдите по ссылке.