Я не могу разобраться с Id диаграммой охлаждения. Помогите пожалуйста.

На рисунке состояние воздуха меняется с точки Н на О, потом П. А нельзя ли сразу с Н на П? Если нет, объясните пожалуйста?
ovkproekt
24.3.2014, 14:50
у Вас на правом рисунке показано доведение до соответствующих паараметров внутреннего воздуха с доувлажнением воздуха, иначе относительная влажность в помещении была бы 30-40%
движение водуха(по i-d диаграмме) идёт в определенных направлениях (осушения-увлажнение, нагрев-охлаждение,)
сначала нагрели в калорифер(например) потом увлажнили и затем догрев и подача
можно, но сложно.
единственный, не сорбционный, процесс, уменьшающий относительную влажность воздуха - конденсация влаги.
конденсация влаги возможна только по достижению воздухом температуры точки росы..
поэтому сперва воздух охлаждают до to где он теряет влагосодержание, а уже потом догревают до tп
Цитата(ovkproekt @ 24.3.2014, 15:50)

у Вас на правом рисунке показано доведение до соответствующих паараметров внутреннего воздуха с доувлажнением воздуха, иначе относительная влажность в помещении была бы 30-40%
А на первом рисунке почему так?
ovkproekt
24.3.2014, 15:02
а это уже из расчёта луча охлаждения, вы откуда взяли эту картинку?
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста,
пройдите по ссылке.