Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Corrigol пароль 3-го уровня.
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Автоматизация систем
Evgen1717
Люди помогите пожалуйста. Изменен пароль третьего уровня на CorrigoL . В инструкции писано, что При утере пароля для уровня 3 открыть систему можно посредством пароля, который можно получить в компании REGIN. Этот пароль имеет ограниченный срок действия. Как можно сбросить пароль?
ganz72
Мне тоже нужно было, но не удалось сбросить.
Голову, правда, особо не ломал. Сделал ресет и прошил заново из E-Tool.
Evgen1717
Цитата(ganz72 @ 29.3.2014, 18:15) *
Мне тоже нужно было, но не удалось сбросить.
Голову, правда, особо не ломал. Сделал ресет и прошил заново из E-Tool.

спасибо.
ViS
Подключаешься Етулом.
Синхронизируешь прогу с контроллером, выбрав вариант "привести прогу в соответствие контроллеру", не помню как дословно, но суть такова.
Сохраняешь этот конфиг в файл.
Резетишь контроллер.
Заливаешь конфиг из файла.
Вуаля - старый конфиг со сброшенными паролями.

P.S. Это уже было в какой-то из тем по Корриге.
P.P.S. Раньше "инженерным" паролем был 8642. Попробуйте.
Evgen1717
Пардон. Спасибо всем отозвавшимся, но я имел ввиду древний контроллер corrigo L. Вот в нем изменен пароль третьего уровня, который по умолчанию -3333

Evgen1717
Написал в саппорт шведам, чудес то мало ли, вдруг вышлют временный пароль.
Evgen1717
Случилось чудо - шведы прислали временный пароль. Тема закрыта.
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.