Выкладываю проект ВК (неполн) для критики по оформлению.... ну или может кто еще какие оплошности увидит заранее спасибо
Young
31.3.2014, 13:20
25 мегов? почистите чертежик )
Арссссс
31.3.2014, 13:37
не мой чертежик проверить дали.. а слои сантехника с мебелью в одном....тоже поймите
Nasosnik25
1.4.2014, 9:00
Для предприятий общепита горизонтальные отводы канализации от всех производственных помещений вне зависимости от числа санитарно-технических устройств должны иметь устройства для прочистки труб.
Три мойки на диам.50 не пройдет (есть мнение на форуме, что и на 2 мойки нужно 100 ставить, но при уклоне 0,03 вроде проходит).
Отметок трубопроводов нет – не понятно в полу труба идет или под потолком нижележащего этажа.
ПВХ трубы не оч держат околокипятковые температуры (что для общепита актуально), лучше ПП или чугун.
Графическое изображение моек не ГОСТовское.
Разрыв струи на К3 не показан.
Арссссс
1.4.2014, 9:13
Спасибо Nasosnik....кстати вожможно придется мне это все переделывать.....так что вопросов еще будет
Nasosnik25
1.4.2014, 9:49
Чертеж у вас тяжелый т.к. там в блоках сидит еще целый "Дом приемов по ул.Косыгина"
Арссссс
1.4.2014, 10:56
[quote name='Nasosnik25' date='1.4.2014, 10:49' post='1007827'] Чертеж у вас тяжелый т.к. там в блоках сидит еще целый "Дом приемов по ул.Косыгина"
не у нас а у них....да согласен все тормозит....будем порядок наводить чтож делать
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.