Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Автоматика водогрейных котлов Loos Ut-l
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Автоматизация систем
beastmaster
В проекте заложен водогрейный котел LOOS UT-L 4 1000 кВт с горелкой Weishaupt WM-G20/2-A исп. ZM. Документации на систему управления, которая поставляется вместе с этим котлом, нет. На сайте LOOS информация по их автоматике очень скудная. Сообщается только, что это может быть или Logamatic (LOOS вроде как принадлежит теперь Buderus), или BCO - система управления котлом в распределительном шкафу. На Logomatic документация у меня есть. Нужна документация, включая принципиальные схемы и инструкции, на BCO.
smart-bear
Уважаемый beastmaster!
Принципиальные электрические схемы, комплект инструкций, паспорта поставляются вместе с изготовленным котлом при его отгрузке с завода-изготовителя.
И шкафы управления и сами котлы идут в полной заводской готовности (а не "россыпью").
На этапе проектирования вам нужно заложить электропитание шкафов управления и горелки. Всё что касается автоматики - за вас уже сделал завод-изготовитель.

В качестве примера выкладываю инструкцию 2007 года по системе управления котла Loos Boiler Control (LBC) для водогрейных котлов с большим водяным объемом. Для паровых котлов - другая инструкция.

den.mgn
Вам в большей степени нужны документы на горелку и менеджер который там установлен, а уже по схеме подключения горелки и описанию менеджера можно будет говорить о том, что подходит данная автоматика от котла к этой горелки или нет.
smart-bear
Если котел идет с завода в комплекте с установленной горелкой, то они (котел+горелка) уже "подружились".
Проблем не возникнет, если правильно подобрана, укомплектована, куплена отдельно горелка фирм Weishaupt, Dreizler, Saacke, Oilon (?).
Все остальные горелки - как повезет.
smart-bear
Более подробно излагается в инструкции по эксплуатации ТИ030 "Требования к модулю горелки или модулю горелки с блоком управления котла, монтируемым в месте установки оборудования".
Запрашивайте её под свой конкретный проект/поставку.
LUCHNICK
Еще есть такой нюанс с котлами LOOS и системой LSC/LBC (по старой маркировки). С котлами придут инструкции для операторов (а также схемы на щиты), а вот для наладчика (параметры которые закрыты паролем) инструкции комплектно с котлами не передаются. Но вот по поводу, какая к Вам все-таки система придет- BСО или Логоматик, Вам должен сообщить поставщик (в счете (комплекте поставки) будет указана), так как данные системы сильно отличаются.
beastmaster
Спасибо за ответы! Объект уже закончен и запущен в работу...
LUCHNICK
Цитата(beastmaster @ 11.6.2015, 15:58) *
Спасибо за ответы! Объект уже закончен и запущен в работу...

Видать, сильно своевременные, когда написал свое сообщение, то только тогда обратил на дату первого сообщения, но было уже поздно...
Кстати, какая там все-таки автоматика стояла в итоге?
beastmaster
Цитата(LUCHNICK @ 11.6.2015, 18:09) *
Кстати, какая там все-таки автоматика стояла в итоге?

Стоял шкаф управления котлом от LOOS на базе двух регуляторов - один управлял работой трехходового клапана котла, а другой управлял горелкой. Причем все это "хозяйство" не очень-то было приспособлено для интеграции в систему управления котельной. В итоге выкрутились, обойдя регулятор горелки в этом шкафу - она теперь работает от нашего каскадного контроллера.
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.