Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Разгон вентилятора ВР 86-77 частотником
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Автоматизация систем
DANILbl4
Здравствуйте уважаемые. Прошу помощи в решении вопроса. Планируем заменить старый совдеповский вентилятор, пока ещё работающий - вытяжка от шлифовальных станков. Маркировок не на вентиляторе не на двигателе нет. Что удалось установить:

1. Вентилятор радиальный №6,3 на ремённом приводе (шкивы на валу движка и валу вентилятора одинаковые)
2. Замерили токи 9...11 А, это 5.5 кВт.
3. На выхлопе воздуховод d=800 мм - 12 м, на заборе d=630 и разветвлённая сеть (где-то 8 отсосов d=160-200мм с шиберами)
4. Замерили скорость воздуха на выхлопе, расход получился 4000-5000 тыс м3/ч
Пришли к выводу, что это аналог ВР 86-77-6,3, 5,5*1500 с прямым приводом (8,6-12,0 тыс м3/ч 1320-1250 Па).

В наличии есть вентилятор Лиссант ВР 86-77-8,0 7,5*1000 (12,0-23,0 тыс м3/ч 950-580 Па). Если к нему "прикрутить" частотник на 7,5 кВт. получится произвести равноценную замену? Производитель говорит, в режимах выше 50 Гц, движок долго не протянет.
polyakov.mo
Расход у имеющегося вентилятора - 4-5 к м3\час.
Вы ставите вентилятор с паспортным расходом 12-23 к м3\час.

Вы уверены, что эксплуатируя вентилятор вне его рабочей характеристики, получите хорошее решение?

И второе. Зачем крутить Ваш вентилятор более 50 Гц?
Alexander_I
Цитата(polyakov.mo @ 9.4.2014, 10:02) *
И второе. Зачем крутить Ваш вентилятор более 50 Гц?


Особенно, учитывая то, что производительность и так выше крыши.
DANILbl4
Цитата(polyakov.mo @ 9.4.2014, 11:02) *
Расход у имеющегося вентилятора - 4-5 к м3\час.
Вы ставите вентилятор с паспортным расходом 12-23 к м3\час.

Вы уверены, что эксплуатируя вентилятор вне его рабочей характеристики, получите хорошее решение?

И второе. Зачем крутить Ваш вентилятор более 50 Гц?

Долго не заходил на форум.
Хорошее решение конечно не получу. Так у старого вентилятора напор-то 1320 Па при 8600 м3/ч. Что сможет новый при сопротивлении сети 1300 Па и выше. А частотником хоть как-то можно моневрировать. Если увеличу частоту вращения - увеличится напор, или нет?
polyakov.mo
Главное, посмотрите на описание самого вентилятора, какая у него максимальная частота вращения. Выше нее начнете крутить ... Товарищ BROMBA написал прекрасную фразу "огрести оторванной лопастью в бубен - это не музыкально"
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.