Полная версия этой страницы:
York Cx-udc. York Isn.
Возможно пост бесполезен, но все же, вдруг, кто-то столкнется или столкнулся с подобной проблемой. На новой работе по "наследству" достались "йорковские" вентиляционные установки с контроллером york cx udc на борту. К шкафам управления прилагался переносной пульт с экраном и клавиатурой, надпись на металлическом корпусе york isn. Пульт не общался с контроллером по шнурку с rj-11. Второй пульт пришел от представителей джонсон контрол, с наклейко "замыкание в процессоре". В общем решил взятся за это. Обнаружил что общается модуль с контроллером по rs485, питается, соответственно тоже со шнурка 24 мя вольтами. Не было микросхемы трансмиттера на месте, посмотрел и решил подобрать, оказалось что подошел трансмиттер max485 в корпусе so8. Второй пульт с наклейкой, оказался тоже работоспособным, в нем сервисники из джонсон контрола выпаяли микрушку совсем и обрезали дорожку плюса идущую к питанию подсветки. Все восстановил, впаял максим, все заработало. Вот такой опыт. Кто-то сталкивался с проблемой умирания трансмиттера на подобном оборудовании? Возможная причина? А пока я отложил еще один максим на всякий случай.
Трансмиттеры бывает умирают - там на контроллере они в кроватках, а на пульте и в платах io распаяны.
есть куча трансмиттеров разных фирм в 8 ногих корпусах, ad,max,ti итп отличаются защитой, питанием и тп
ps привет Питеру!
Да, конечно, приёмопередатчиков-уйма, согласен. Припаял тот, что был под рукой. Хотелось бы спросить, каковы настройки подключения rs485 подключения пульта к контроллеру. Пробовал подключаться через разъём rj-11 к компьютеру и общаться с контроллером по гипертерминалу. Шла кракозябра, пробовал менять скорости, стоповые биты и тп., результат один. Я правильно понял что общение должно проходить по vt100?
ЗЫ. Нижнему Новгороду также, большой привет!
терминал на 232 порту
а дисплей по модбасу общается -а внутрипакета своя какая то структура
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста,
пройдите по ссылке.