Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Каскадная котельная Buderus
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Автоматизация систем
ingenegr_pto
2 котла GB162-100(автомат горелки UBA3) подключены к FM456 на соответствующие клеммы EMS/UBA 1 и 2. Провод 2х0,75 ПВС. Полярность не перепутали. MEC пишет "Котел 1 Нет связи помеха". Котел 2 то же самое. Если датчик FA(улица) и FK(гидрострелка) переключить с FM455 на FM456 то он их тоже не видит... helpsmilie.gif
ingenegr_pto
Всем спасибо ! Разобрался !
vladun
адрес котла надо было поменять...
ingenegr_pto
Не в моём случае. У меня по шине EMS, там такого нет, а вот полярность.... есть. Причем, почему-то на автомате горения и на контроллере не совпадает нумерация клемм, а с пультом управления - совпадает ! Это чтоб жизнь мёдом не казалась... А вот с датчиками не разобрались. FM 456 так их и не "увидел"...
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.
Форум IP.Board © 2001-2025 IPS, Inc.