Добрый день!

Подскажите, коллеги, для цепей управления в ВРУ с АВР-ом
я ставлю трасформатор 380В/220В, чтобы запитать цепи управления АВР и моторные привода автоматов.
Заказчик предоставляет всего 3 фазы без нейтрали (система IT), поэтому я вынужден ставить трансформатор, чтобы перейти на 220В.
Т.е. после трансформатора у меня получается таже система заземления с изолированной нейтралью. По ПУЭ я должен сделать контроль изоляции или УЗО во вторичной обмотке транса. или делать это не обязательно т.к. все цепи вторичной обмотки трансформатора 380/220В довольно короткие и не выходят за предел шкафа ВРУ?
Ludvig
Вынужденно придется заземлить отвод 220В.
AAL1982
Цитата(Ludvig @ 29.5.2014, 17:24) *
Вынужденно придется заземлить отвод 220В.


Не желательно т.к. возможно образование взрывоопастной смеси.