Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Расстояние от водопровода до искуственного сооружения
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Сантехника, водоснабжение, канализация > Наружные сети
damir2612
Добрый день!

Очень нужна помощь специалистов

1.Есть проектируемый водопровод, проходящий под ж/д путями (закрыто) на глубине 7-9 м. Рядом параллельно проектируется автомобильный туннель. Расстояние от футляра водопрвода до стенки туннеля 10-12 метров.

2. Стадия П прошла экспертизу. Получено согласование (рассмотрение) МВК. У ОПС замечаний по расстояниям тоже нет.Гормост тоже не против. Акт выбора трассы с представителями дистанций РЖД подписан.

3. Получены замечания РЖД, по которым они хотят расстояние от водопровода до искуственного сооружения 30 м. В водопрводном СНиПе тоже есть подобное требование, но я представлял, что данное требование распростроняется только на существующие мосты, туннели и т.д.

4. Сдвинуть водопровод особо не куда - куча всяческих строений в полосе отвода присутствует

Подскажите кто-то сталкивался с подобным, может у кого-то есть опыт решения подобрых задач

Спасибо
tapych
Здравствуйте!
Созвонитесь (а лучше встретьтесь) с представителем РЖД, который написал Вам замечание и вместе с ним решите что и как делать. В СНиП 2.07.01-89* есть таблица 14*, в которой даны расстояния. Эти расстояния можно уменьшать "при выполнении мероприятий, защищающих..., предотвращающих..,". Вот пусть Вам в РЖД покажут куда, по их мнению, надо сдвинуть водопровод, а если некуда, то пусть пропишут какие мероприятия надо предусмотреть. Обращаться надо официальным письмом, на бланке проектной организации. Письмо сдается под подпись (на копии). Да, не забудьте свои решения увязать с проектировщиками тоннеля. Как-то так...
Удачи!