potrudo
Здравствуйте!

Помогите разобраться с такой задачей. Есть термостат JUNG 4093 KRM TS D + клавишный модуль 4094 TSEM и JUNG 2316.16 REG HE. Можно ли,не используя сцен, завязать закрытие штор на клавишу ALL OFF через 1-битную переменную? Или нужно для этого создавать сценарий?
Шторы управляются 1-битными переменными SHORT TIME OPERATION (step) и LONG TIME OPERATION (move). Включение этих переменных в групповой адрес не дает никакого эффекта.

Спасибо!
Melnikov
Присоедините групповой адрес ALL OFF к объектам LONG TIME OPERATION исполнительных устройств, если будут открываться то проинвертируйте его логикой.