Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Предохранительный клапан импульсного типа
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Отопление > Пароснабжение
antipod66
Впервые ставим ППК с ИПУ вопрос такой
Согласно РЭ срабатывание ИПУ осуществляется от ЭКМ (электроконтактных манометров)
которые, как я понимаю, просты и надежны до безобразия.
Наши КиПовцы сказали что это прошлый век и сделали срабатывание от одного датчика давления вместо двух ЭКМ
Датчик давления измеряющий, потом шкаф с прибором, потом выход в АСУТП далеко по эстакаде, потом вход из АСУТП на управление ИПУ.
Как я понимаю надежность срабатывая ППК резко падает. Из за большого количества элементов и связей в системе.
Допускается ли так делать? не смог найти ничего в нормативной документации.
Галиев
ПБ 10-574-03
6.2.11. На паровыхкотлах с рабочим давлением более 4 МПа (40 кгс/см2) импульсныепредохранительные клапаны (непрямого действия) должны быть установлены навыходном коллекторе неотключаемого пароперегревателя или на паропроводе доглавного запорного органа, при этом у барабанных котлов для 50 % клапанов посуммарной пропускной способности отбор пара для импульсов должен производитьсяот барабана котла.
При нечетномколичестве одинаковых клапанов допускается отбор пара для импульсов от барабанане менее чем для 1/3 и не более 1/2 клапанов, установленных на котле.
На блочныхустановках в случае размещения клапанов на паропроводе непосредственно у турбиндопускается для импульсов всех клапанов использовать перегретый пар, при этомдля 50 % клапанов должен подаваться дополнительный электрический импульс отконтактного манометра, подключенного к барабану котла.
При нечетномколичестве одинаковых клапанов допускается подавать дополнительныйэлектрический импульс от контактного манометра, подключенного к барабану котла,не менее чем для 1/3 и не более 1/2 клапанов.

Только ЭКМ должен быть "хороший", без причуд, бывает - стрелка зависает в положении уставки срабатывания.
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.