Alexiy
Решили использовать во внутренней канализации трубы ПЭ канализационные по ГОСТ 22689, т.к. объект находится в сейсмической зоне и экспертиза запретила использоваться чугунные трубы. В земле ниже уровня пола нижнего этажа и выпуск до 1 колодца выполняем из напорных НПВХ для наружки по ГОСТ Р 54475-2011, мотивируя тем, что трубы для внутрянки не рассчитаны на нагрузки от давления грунта и пр. Столкнулся с выбором материала для выпуска d50, НПВХ начинаются от d110, полиэтилен - боюсь сломаются.
Рассматриваю ещё вариант использовать напорные ПЭ трубы по 18599-2001, получится ли их нормально соединить с раструбами канализационных труб? Минус - не хочется делать зоопарк из кучи разных труб.

РС: попутно ещё вопрос: как пластиковые канализационные трубы соединить с электрозадвижкой (приборы ниже уровня люка колодца в подвале)? Какую задвижку взять на d50?
Тубус
Цитата(Alexiy @ 7.8.2014, 9:00) *
Решили использовать во внутренней канализации трубы ПЭ канализационные по ГОСТ 22689, т.к. объект находится в сейсмической зоне и экспертиза запретила использоваться чугунные трубы. В земле ниже уровня пола нижнего этажа и выпуск до 1 колодца выполняем из напорных НПВХ для наружки по ГОСТ Р 54475-2011, мотивируя тем, что трубы для внутрянки не рассчитаны на нагрузки от давления грунта и пр. Столкнулся с выбором материала для выпуска d50, НПВХ начинаются от d110, полиэтилен - боюсь сломаются.
Рассматриваю ещё вариант использовать напорные ПЭ трубы по 18599-2001, получится ли их нормально соединить с раструбами канализационных труб? Минус - не хочется делать зоопарк из кучи разных труб.

РС: попутно ещё вопрос: как пластиковые канализационные трубы соединить с электрозадвижкой (приборы ниже уровня люка колодца в подвале)? Какую задвижку взять на d50?

Я бы исключила НПВХ и испольозовала ПЭ напорный. Соединиться думаю соединятся - надо поискать детали. Может, сварить их? Для присоединения арматуры на ПЭ обычно навариваются втулки под фланец и одевается фланец, который так и называется - накидной.
Alexiy
Цитата(Тубус @ 7.8.2014, 12:03) *
Я бы исключила НПВХ и испольозовала ПЭ напорный.

Чем плох НПВХ? Крупный недостаток, который я знаю - выделение ядовитых веществ при горении, но под полом это некритично.
Skorpion
Цитата(Alexiy @ 7.8.2014, 8:00) *
Решили использовать во внутренней канализации трубы ПЭ канализационные по ГОСТ 22689, т.к. объект находится в сейсмической зоне и экспертиза запретила использоваться чугунные трубы. В земле ниже уровня пола нижнего этажа и выпуск до 1 колодца выполняем из напорных НПВХ для наружки по ГОСТ Р 54475-2011, мотивируя тем, что трубы для внутрянки не рассчитаны на нагрузки от давления грунта и пр. Столкнулся с выбором материала для выпуска d50, НПВХ начинаются от d110, полиэтилен - боюсь сломаются.
Рассматриваю ещё вариант использовать напорные ПЭ трубы по 18599-2001, получится ли их нормально соединить с раструбами канализационных труб? Минус - не хочется делать зоопарк из кучи разных труб.

РС: попутно ещё вопрос: как пластиковые канализационные трубы соединить с электрозадвижкой (приборы ниже уровня люка колодца в подвале)? Какую задвижку взять на d50?
Мое мнение не бесспорное, но я бы выпуск из труб D=50 безнапорные проложил в том числе и в земле до смотрового колодца. Мотивирую.
1. В ГОСТе 22689 сказано:
Цитата
Настоящий стандарт распространяется на трубы и фасонные части к ним (далее - изделия) из полиэтилена низкого (ПНД) и высокого (ПВД) давления, предназначенные для систем внутренней канализации зданий, и комплектующие детали к ним.
А выпуск принадлежит к системам внутренней канализации зданий - см. ГОСТ 21.601. Таким образом, нет противоречия между ГОСТами.
2. У меня на даче проложен трубопровод канализации из таких труб лет пять назад, правда на небольшой глубине - от 0,5 до 1 м. Забыл о нем думать.
3. По законам сопромата такой мелкий диаметр (50 мм) является довольно прочным в отношении к раздавливанию грунтом. Для крупных диаметров (100 или 150) я бы еще засомневался.
Тубус
Цитата(Alexiy @ 7.8.2014, 11:02) *
Чем плох НПВХ? Крупный недостаток, который я знаю - выделение ядовитых веществ при горении, но под полом это некритично.

Выделение при горении - некритично. Меня радует в вашем случае при применениии напорных ПЭ труб возможность присоединения фланцевой арматуры типовыми деталями. Нравится прочность и одновременно гибкость ПЭ труб, соединяемых сваркой. При неравномерных осадках зданий раструбные соединения на резинках могут потерять герметичность.
Может, привычка просто. Обычно под фундаметной плитой или просто под зданием если приходится прокладывать трубы, использую ПЭ, или чугун.
А чем хорош ПВХ? Редко его использую.
Alexiy
Цитата(Тубус @ 8.8.2014, 12:38) *
А чем хорош ПВХ? Редко его использую.


Применили ПВХ, потому что есть ГОСТовская труба канализационная диаметром больше 100.