Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Потеют диффузоры в ресторане
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Кондиционирование, вентиляция, микроклимат в помещениях > Холодоснабжение
FromBaku
Здравствуйте!
Помогите пожалуйста советом.В ресторане установлена система VRF,канальные.Летом очень сильно потеют диффузоры,когда ставим на режим холод,чем больше спускаем температуру тем больше потеют.Печь (где готовят) установлена в зале.
ssn
по сути это нормально. большая влажность видимо в помещении. зонты над плитами есть? они нормально работают?
если есть, то надо увеличивать общий расход вентиляции. ну или увеличивать температуру приточного воздуха и поднимать его расход.
FromBaku
Зонты есть и вытягивают хорошо. Влажность в Баку высокая.Диффузоры алюминиевые, каналы изолированы и коробки для диффузоров тоже.Думаете увеличить поток свежего воздуха,поможет ?

Температуру поднимаем,пота меньше становится,но в зале душно становится
DDAVID
Фото можно?
FromBaku
Фото диффузоров или помещения ?
azar
А наладку делали?
Замеры проводили?
Для начала замерьте расход на канальном кондиционере и сравните его с паспортным, т-ру в канале и в помещении, влажность - предполагаю все встанет на свои места.
v-david
коллега ssn дал исчерпывающий анализ ситуации и соответствующие рекомендации. Не мудрите, чудес не бывает.
FromBaku
Поможет ли,если добавить приток свежего воздуха к внутренним блокам?
ИОВ
Цитата(FromBaku @ 16.8.2014, 16:20) *
Помогите пожалуйста советом.В ресторане установлена система VRF,канальные.Летом очень сильно потеют диффузоры,когда ставим на режим холод,чем больше спускаем температуру тем больше потеют.Печь (где готовят) установлена в зале.


Цитата(FromBaku @ 19.8.2014, 8:54) *
Поможет ли,если добавить приток свежего воздуха к внутренним блокам?

У вас какая наружная расчётная температура и влажность летом? При увеличении притока наружного воздуха большая часть холодопроизводительности существующего оборудования уйдёт на охлаждение и попутную осушку этого наружного воздуха. Если запас мощности на наружном(ых) блоке есть, можно поэкспериментировать, но, полагаю, получится это только в небольших пределах и вряд ли поможет.
Вопрос:Над печью есть зонт, низ которого, вероятно ~2,2 м от пола. Какова высота помещения? Есть ли общеобменная вытяжка именно из верхней зоны (под потолком помещения) над печью? Есть подозрение, что неуловленное (тепло+влага) зонтом (эффективность порядка 75%) взлетает под потолок и размывается потом диффузорами по всему помещению.
ssn
а можно кстати просто попробовать заменить сами воздухораспределители на другой тип.
и ставить не металические.
FromBaku
Средняя температура летом +35 С,влажность 50% и выше.
Потеют именно те диффузоры которые подключены к внутренним блокам VRF,другие диффузоры,даже те которые близко к печи не потеют вообще.
Наружные блоки взяты с запасом.
Зонт специальный,имеет не только мощную вытяжку,но и приток воздуха по краям,что создает невидимый занавес ( во избежание дыма и запаха в сторону)
Высота потолка в зале 3,2 м.
В час пик,когда много народу,больше пота и становится душно.
ИОВ
Цитата(FromBaku @ 19.8.2014, 10:08) *
Средняя температура летом +35 С,влажность 50% и выше.

Наружные блоки взяты с запасом.

У Вас очень высокие наружные параметры, поэтому при увеличении расхода наружного воздуха кондиционер будет работать сам на себя (охлаждение и осушка добавочного нар. воздуха) или даже подсадит кол-во холода, выдаваемое именно в зал. Но раз есть запас, можно "поиграть" на местности, а можно посчитать, что такая "игра" даст, хотя-бы теоретически.

Цитата(FromBaku @ 19.8.2014, 10:08) *
Потеют именно те диффузоры которые подключены к внутренним блокам VRF,другие диффузоры,даже те которые близко к печи не потеют вообще.

Так законы физики никто ещё не отменял. Конденсация происходит именно на более холодных поверхностях. Диффузоры приточно-вытяжной вентиляции имеют температуру, близкую к температуре помещения, а вот диффузоры после внутренних блоков VRF "очень холодные". Поэтому совет

Цитата(ssn @ 19.8.2014, 9:55) *
а можно кстати просто попробовать заменить сами воздухораспределители на другой тип.
и ставить не металические.

мягко говоря некорректен. Теплопроводность этих материалов, действительно, разная, но здесь то это при чём? Точка росы в помещении зависит от соотношения температура/влажность в помещении, определяется по таблицам или I-D-диаграмме и никак не зависит от материала поверхности возможной конденсации.

Цитата(FromBaku @ 19.8.2014, 10:08) *
Зонт специальный,имеет не только мощную вытяжку,но и приток воздуха по краям,что создает невидимый занавес ( во избежание дыма и запаха в сторону)
Высота потолка в зале 3,2 м.

А вот тут Вы ошибаетесь, поскольку это не кабина и не полное укрытие, эффективность такого ПВЛУ не более 90%. Так что не менее 10% тепло-влаговыделений от печи попадают под потолок и потом размываются по всему помещению

Цитата(FromBaku @ 19.8.2014, 10:08) *
В час пик,когда много народу,больше пота и становится душно.

А вот это уже наводит на большие сомнения в правильности расчётов воздушно-тепловых (и влажностных) балансов для этого помещения, и, соответственно, мощности установленного холодильного оборудования. Вам надо поднимать проектные данные и сравнивать с фактическими при реальной эксплуатации помещения. Может оказаться, что не хватает именно вентиляции, а, может и вентиляции и холода - тогда Заказчику нужно нанимать проектировщика и добавлять соответствующие установки
ssn
но от типа ВРУ зависит обдув его поверхности воздухом. а от материала зависит коэф. теплопроводности. другими словами будет ли темпреатура поверхности как раз ниже точки росы, или эта температура будет все же внутри решётки зависит от материала.
Хотя и от типа решётки это так же зависит. и думаю даже больше.
Скорее всего стоят распределители типа тарелочки и раздают воздух по кругу вокруг себя. Поставьте такие, которые и в низ дуют так же. если вся поверхность решётки будет омываться потоком этого воздуха и воздух помещения будет подмешиваться уже в струе то влага выпадать на поверхности не будет.
Но при низких температурах приточного воздуха вообщем то можно получить туман ))

А в заявленных условиях задача вообщем то простого решения не имеет.
Надо изначально было разделать зал с кондиционированием и кухню с большим воздухообменом.
ИОВ
Цитата(ssn @ 19.8.2014, 11:59) *
Скорее всего стоят распределители типа тарелочки и раздают воздух по кругу вокруг себя. Поставьте такие, которые и в низ дуют так же. если вся поверхность решётки будет омываться потоком этого воздуха и воздух помещения будет подмешиваться уже в струе то влага выпадать на поверхности не будет.
Но при низких температурах приточного воздуха вообщем то можно получить туман ))

Высота помещения не велика, всего 3,2 м, высота обслуживаемой зоны для сидячих 1,5 м, для танцующих/ходячих 2,0 м. Может и нельзя вниз выдувать по ограничениям температуры приточной струи на входе в обслуживаемую зону - считать надо, сначала балансы, потом раздачу.
При правильно выполненных расчётах туман может получиться, только при фактическом отклонении параметров от расчётных (например в расчётах зал на 100 человек, а столиков поставили на 120-150). Тогда и получается, по словам ТС "В час пик,когда много народу,больше пота и становится душно"
FromBaku
"Скорее всего стоят распределители типа тарелочки и раздают воздух по кругу вокруг себя" там стоят линейные диффузоры смотрящие вниз,длина 1,5 м
ssn
дайте ссылочку на картинку такого ВРУ
FromBaku
Цитата(ssn @ 19.8.2014, 16:02) *
дайте ссылочку на картинку такого ВРУ


https://www.google.az/search?q=slot&sou...415%3B600%3B399
Skaramush
Алюминий. Направление вниз означает эжектирование к корпусу окружающего воздуха. Корпус распределителя остывает заведомо ниже точки росы = конденсат на поверхности.
Либо менять на пластиковый аналог, такой есть у Твитопласта, к примеру. Либо менять схему воздухораспределения - направлять воздух из щелей вдоль окантовки распределителей, но это нужно смотреть - позволяет ли "начинка" ВР такую регулировку.
jota
Сам корпус линейного диффузора с теплоизоляцией снаружи, или без?
Skaramush
Вопрос, скорее всего, о корпусе "адаптера - камеры статического давления". Тоже существенно и, очень вероятно, что взято "что подешевле" - без изоляции.
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.
Форум IP.Board © 2001-2025 IPS, Inc.