Доброго всем времени суток!

Прошу подтвердить правильность рассуждений!

Исходные данные:

- Система автоматического пожаротушения здания;

- На подающем трубопроводе между насосной АУПТ и КСК получается давление в пределах от 100 до 140 метров.

В соответствии с ГОСТ 10705 п. 2.11 все трубопроводы по ГОСТ 10704 должны выдерживать давление в 6,0 и 3,0 МПа в зависимости от диаметра.

То есть выбирая трубопровод по приложению СП5 159х3,2 можно ни о чем не волноваться...

Или все же стоит?

И как проверить необходимую толщину стенки.
innaya
Как-то столкнулась с такой проблемой: заложила трубы, как в СП (ранее в НПБ) и когда дело дошло до монтажа, трубы с такой толщиной стенок просто не смогли нигде купить. Поэтому сейчас выбираю наиболее ходовые толщины, например: 20х2,8; 25х3,2; 32х3,2; 40х3,5; 50х3,5 (ГОСТ 3262) и 76х3,5; 89х3,5; 114х4,5 (ГОСТ 10704). Как-то на глаза попался Новосибирский проект ПТ ("Спецавтоматика"). Они тоже берут толщину больше.
BTS
Цитата(FFS @ 20.8.2014, 14:43) *
Доброго всем времени суток!

Прошу подтвердить правильность рассуждений!

Исходные данные:

- Система автоматического пожаротушения здания;

- На подающем трубопроводе между насосной АУПТ и КСК получается давление в пределах от 100 до 140 метров.

В соответствии с ГОСТ 10705 п. 2.11 все трубопроводы по ГОСТ 10704 должны выдерживать давление в 6,0 и 3,0 МПа в зависимости от диаметра.

То есть выбирая трубопровод по приложению СП5 159х3,2 можно ни о чем не волноваться...

Или все же стоит?

И как проверить необходимую толщину стенки.


Если говорить с юридической точки зрения, ни о чём не волноваться можно, если соблюдено требование п.В.3.15 СП5.
Самую крутую методику расчёта толщины стенки см. "ПОСОБИЕ по расчету на прочность технологических стальных трубопроводов на Ру до 10 Мпа"
(к СН 527-80).
Но в сети можно найти и что-нибудь попроще. Для трубы Д159 обычно беру толщину малость больше, чем 3,2 (от 4 до 4,5)
FFS
Цитата(BTS @ 20.8.2014, 16:13) *
Если говорить с юридической точки зрения, ни о чём не волноваться можно, если соблюдено требование п.В.3.15 СП5.


Протяженность трассы от НС До этих КСК примерно 500 метров и по высоте перепад примерно 50, так что выполняется как раз до этого пока дойдет там и будет менее 100 метров.

Спасибо за методику почитаем!

Чисто интуитивно уже заложил 4,5... проверим...
BTS
Цитата(FFS @ 20.8.2014, 16:46) *
Протяженность трассы от НС До этих КСК примерно 500 метров и по высоте перепад примерно 50, так что выполняется как раз до этого пока дойдет там и будет менее 100 метров.

Спасибо за методику почитаем!

Чисто интуитивно уже заложил 4,5... проверим...

Максимальное давление под УУ определяется не при максимальном расчётном расходе, а наоборот,при работе насоса на закрытую систему(максимальный напор насоса). Это имеет место при пробных включениях насоса, да и при срабатывании 1 спринклера практически будет то же самое. Хотя если насос ниже КСК на 50м,возможно проблемы нет.
.
FFS
Ну да, геометрия съедает 50 метров. давление перед КСК будет в районе 70-80.