Menkaura
Здравствуйте! Прошу помочь. Горе-архитекторы придумали планировку, где двери лифта выходят прямо в лестничную клетку типа Н2 на всех этажах. Лифт не пожарный. Но, получается, что при пожаре лестничная клетка с лифтом образуют общее воздушное пространство, т.к. лифт при пожаре опускается на 1 этаж и открывает двери. Не хотят изменять планировку и даже хотят прописать в СТУ это решение. Мне кажется это бред полный. Не пойму тогда как считать подпор при пожаре в саму лестничную клетку. Пытаюсь отбиться от такого решения тем, что нет методики расчета в Н2 при таком архитектурном решении. Как быть?
Proektiro
у меня так было... расчитывал ЛК Н2 по методики ВНИИПО... так как в ЛК создается давление не менее 20 ПА то автоматом и в лифтовой шахте будет не менее 20Па (отдельно какой либо расчет для лифта не делал).... экпертизу это решение устроило...
ИОВ
Цитата(Menkaura @ 2.9.2014, 12:53) *
Здравствуйте! Прошу помочь. Горе-архитекторы придумали планировку, где двери лифта выходят прямо в лестничную клетку типа Н2 на всех этажах. Лифт не пожарный. Но, получается, что при пожаре лестничная клетка с лифтом образуют общее воздушное пространство, т.к. лифт при пожаре опускается на 1 этаж и открывает двери. Не хотят изменять планировку и даже хотят прописать в СТУ это решение. Мне кажется это бред полный. Не пойму тогда как считать подпор при пожаре в саму лестничную клетку. Пытаюсь отбиться от такого решения тем, что нет методики расчета в Н2 при таком архитектурном решении. Как быть?

Действующим нормам такая планировка не соответствует, но, если это будет прописано в СТУ, то там же д.б. указанеия по противодымной защите с указанием методики расчёта. А также могут быть прописаны дополнительные компенсирующие мероприятия, в т.ч. по противодымной защите
Menkaura
А можно конкретно ссылку на нормы, где было бы написано, что в теле ЛК типа Н2 не допускается размещать лифтовые шахты или не должно быть объединение общим пространством с другими элементами здания?
Никогда не видел, что бы разработчики сту давали рекомендациями по каким-либо методикам)))
ИОВ
Цитата(Menkaura @ 2.9.2014, 17:12) *
А можно конкретно ссылку на нормы, где было бы написано, что в теле ЛК типа Н2 не допускается размещать лифтовые шахты или не должно быть объединение общим пространством с другими элементами здания?
Никогда не видел, что бы разработчики сту давали рекомендациями по каким-либо методикам)))

СП 1.13130.2009
4.4.4 …
Внутри незадымляемых лестничных клеток допускается предусматривать только приборы отопления, трубопроводы (стояки) (из негорючих материалов) систем водоснабжения, канализации, водяного отопления, размещенные во встроенных шкафах из негорючих материалов.
4.4.5 В объеме лестничных клеток, кроме незадымляемых, допускается размещать не более двух пассажирских лифтов, опускающихся не ниже первого этажа, с ограждающими конструкциями лифтовых шахт из негорючих материалов с ненормируемыми пределами огнестойкости.
4.4.8 …
Стены лестничных клеток с подпором воздуха не должны иметь иных проемов, кроме оконных в наружных стенах и дверных, ведущих в поэтажные коридоры, вестибюли или наружу, а также отверстий для подачи воздуха с целью создания избыточного давления.

СП 2.13130.2012
5.4.16 … Внутренние стены лестничных клеток типа Н2 не должны иметь проемов, за исключением дверных и отверстий для подачи воздуха системы противодымной защиты.

Если в СТУ прописывается отступление от норм, для которого отсутствуют методики расчёта противодымной защиты, то в СТУ даётся указание как эти расчёты выполнять (у меня такое было)
Menkaura
Спасибо!