FFS
День добры. что переработал совсем в простых вещах запутался..

При определении избыточного давления перед ПК потери по длине трубопровода отнимать?
batrysh
Да
FFS
Спасибо!
Serg Ivanov
Цитата(FFS @ 8.9.2014, 15:26) *
День добры. что переработал совсем в простых вещах запутался..

При определении избыточного давления перед ПК потери по длине трубопровода отнимать?

Когда есть расход - да. Когда нет расхода (при определении максимального давления для самого низкорасположенного ПК) - нет.
FFS
Цитата(Serg Ivanov @ 13.9.2014, 11:13) *
Когда есть расход - да. Когда нет расхода (при определении максимального давления для самого низкорасположенного ПК) - нет.


Не более 0,9 МПа... имея ввиду общее давление в системе...
BTS
СП10 4.1.7 Гидростатическое давление в системе хозяйственно-противопожарного водопровода на отметке наиболее низко расположенного санитарно-технического прибора не должно превышать 0,45 МПа.

Гидростатическое давление в системе раздельного противопожарного водопровода на отметке наиболее низко расположенного пожарного крана не должно превышать 0,9 МПа.

При расчетном давлении в сети противопожарного водопровода, превышающем 0,45 МПа, необходимо предусматривать устройство раздельной сети противопожарного водопровода.

Примечание - При давлении у ПК более 0,4 МПа между пожарным клапаном и соединительной головкой следует предусматривать установку диафрагм и регуляторов давления, снижающих избыточное давление. Допускается устанавливать диафрагмы с одинаковым диаметром отверстий на 3-4 этажа здания.

Общее давление... Некорректный термин. На выходе насосов верхних зон при раздельном ВПВ давление почти всегда больше, чем 0,9МПа.