АСУТП Котельной
Доброго времени суток.
Есть задача обновить автоматику котельной.
Старые релейные схемы защиты и контуры регулирования заменяются на контроллер.
Датчики меняются на новые.
В старой системе защит некоторые датчики дублируются.
Вопрос:
Необходимо ли дополнительно устанавливать ещё резервные датчики(больше чем было в старой схеме), в виду того что правила безопасности могли измениться с момента постройки котельной?
Прежде всего интересует ссылочка на НД по этому вопросу.
Заранее благодарен.
ПБ 12-529-03 - правила не действительны с июля, но посмотреть можно. Правила заменили на приказ ростехнадзора от 15.11.2013 № 542.
ПБ 10-574-03 - нужно посмотреть, подходят ли ваши котлы.
СП 89.13330.2012
Цитата(h1ppy @ 10.9.2014, 9:50)

обновить автоматику котельной.
Старые релейные схемы защиты
Предполагается "обновлять" защиту без официального проекта?
Цитата(h1ppy @ 10.9.2014, 8:50)

Доброго времени суток.
Есть задача обновить автоматику котельной.
Старые релейные схемы защиты и контуры регулирования заменяются на контроллер.
Датчики меняются на новые.
В старой системе защит некоторые датчики дублируются.
Вопрос:
Необходимо ли дополнительно устанавливать ещё резервные датчики(больше чем было в старой схеме), в виду того что правила безопасности могли измениться с момента постройки котельной?
Прежде всего интересует ссылочка на НД по этому вопросу.
Заранее благодарен.
Скорей всего старые датчики дублировались потому, что имели дифтрансформаторный выход и были предназначены для работы с одним приёмником, например для регулятора и самописца были нужны свои персональные датчики. Приборы с токовым выходом, если их правильно подключить, могут одновременно работать на несколько приёмников. А если у Вас все функции в одном контроллере, то лишние датчики тем более не нужны. Единственное исключение - если для измерения одного параметра стоит три датчика и из них автоматически выбирается среднее значение. Но если у Вас так сделано, значит Вы работаете на атомной электростанции.
Проект все равно нужен. Датчики ставят в зависимости от выбранного типа автоматики. Но все равно датчики на систему управления должны быть отдельно от датчиков системы защиты (или наоборот).
Sanya682006
15.9.2014, 21:13
Уважаемые форумчане, у кого есть опыт в пусконаладке котла КВ-ГМ-11,63-150 или аналогичных, есть работа.
Karrimdra
6.10.2014, 5:53
Цитата(Sanya682006 @ 15.9.2014, 22:13)

Уважаемые форумчане, у кого есть опыт в пусконаладке котла КВ-ГМ-11,63-150 или аналогичных, есть работа.
Это где?
"Default city" ?
lurkmore.to
Всем спасибо за ответы.
То что искал нашёл в РД 153-34.1-35.137-00 (Прил. 2, 3)
На счет проекта, как раз его и делаем.
Датчики раньше действительно были дифтрансформаторные, но я имел ввиду что именно на систему защиты датчики были дублированы, то есть защиты срабатывала только при сигнале от обоих датчиков (__/__/__ 2 н.о. контакта).
И если один датчик наворачивается, то логика И работать перестает и защита не срабатывает.
В таких случаях необходим либо контроль датчиков, либо И с таймером, либо ИЛИ по любому из двух датчиков.