rezident
Всем привет!

Вопрос по сопряжению KNX с LonWorks, на конкретном объекте, где установлен котёл vissmann.

Более подробно ТЕМА раскрыта в ветке LonWorks по ссылке Vissmann VITOGATE 200 KNX<=>LONWORKS

Всем кто отзовётся и потратит немного времени, огромное спасибо.

Бьюсь уже вторую неделю, не могу найти грабли.



AndyTrof
А к шлюзу есть возможность подключится и смотреть значение точек которые пробрасываете в онлайн режиме?
rezident
На самом шлюзе нет.
Только через Монитор в программе ETS и только со стороны KNX. Со стороны LONWORKS нет средств.
AndyTrof
а там обычная Lon сеть ? или что то с подвывертом от висмана ? если обычная - почему бы не попробовать тестировать напрямую.
rezident
Обычная вроде, как это Lon может быть с под вывертом от vissmann

Цитата(AndyTrof @ 18.9.2014, 20:46) *
если обычная - почему бы не попробовать тестировать напрямую.


поподробней можно, как напрямую?
AndyTrof
напрямую.
интерфейс нужен - например loytec. xif файлы к Lon устройствам, если они не само-документированы.
MVI
На последней Вашей картинке (по ссылке) нижняя строка - "nie senden", для управления надо передавать 1 byte значения 0 и 2 ( 0=выкл, 2=вкл, или наоборот, точно не помню, попробуйте)
rezident
Цитата(MVI @ 20.9.2014, 0:38) *
На последней Вашей картинке (по ссылке) нижняя строка - "nie senden"

Нет, Вы ошибаетесь, этот параметр задаёт передачу значений на шину после каждого изменения значения. А параметр про который Вы говорите задаёт передачу циклически, по заданному интервалу времени. И думаю, практически уверен, что эти параметры ни как не влияют на ЗАПИСЬ значения.

Цитата(MVI @ 20.9.2014, 0:38) *
для управления надо передавать 1 byte значения 0 и 2 ( 0=выкл, 2=вкл, или наоборот, точно не помню, попробуйте)

ДА именно так и пытаюсь делать, если Вы обратили внимание на скрины в ETS

Цитата(AndyTrof @ 19.9.2014, 20:49) *
напрямую.
интерфейс нужен - например loytec. xif файлы к Lon устройствам, если они не само-документированы.

Такой вариант не возможен, отсутствует интерфейс.
rezident
Цитата(MVI @ 20.9.2014, 0:38) *
На последней Вашей картинке (по ссылке) нижняя строка - "nie senden", для управления надо передавать 1 byte значения 0 и 2 ( 0=выкл, 2=вкл, или наоборот, точно не помню, попробуйте)

Может я не правильно понял. Наверно Вы имели в виду, что в последнем параметре должно быть установлено "nie senden". Если это так, то приношу извинения и сегодня попробую такой вариант.
rezident
MVI спасибо, Всё получилось. Действительно заработало после настройки, которую Вы описали