l-nikolaev
Обращаюсь по большей части к производителям работ по монтажу АПС.

каким образом при сдаче АПС заказчику выполняется требование:

РД 78.145-93. Системы и комплексы охранной, пожарной и охранно-пожарной сигнализации. Правила производства и приемки работ

11.6. При приемке в эксплуатацию выполненных работ по монтажу и наладке технических средств сигнализации рабочая комиссия производит:

.....
измерение сопротивления изоляции шлейфа сигнализации, которое должно быть не менее 1 МОм;

....

т.е. чего, слаботочные шлейфы АПС мегометром на 1 МОм крутят? blink.gif
Джорж
Ни кто не измеряет,просто в протокол заносят нужные показания.