Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: АУПТ Гаража
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Противопожарные инженерные системы зданий
FFS
Граждание!

Подскажите пожалуйста вот какую штуку...

В реконструируемом здании на первом этаже планируется организациия закрытого паркинга на 30 -40 м.мест.

Здание существующие.

Нужно ли отделять инженерные системы пожаротушения паркинга от инженерных сетей здания?

И вот какой вопрос, там получается 400-500 оросителей, нужно ли ставить КСК или СПЖ для одной секции...

BTS
См. СП5 13130.2009 п.5.8.7; СП 113.13330.2012 п.6.1.4 и 6.2.3
FFS
А без КСК и СПЖ, пуск насосов по реле давления у насосных.
BTS
Цитата(FFS @ 2.10.2014, 11:52) *
А без КСК и СПЖ, пуск насосов по реле давления у насосных.

Нельзя.
Или КСК, или СПЖ должны быть. СП5 п.3.109