Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Система сжатого воздуха на оцинкованной трубе д50 на резьбе
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Технологические жидкости и газы
Игорь Sloy
Помогите! Столкнулся с такой проблемой. Система сжатого воздуха завода собрана на оцинкованной трубе д50 и чугунных фитингах такого же диаметра все собрано на резьбе. Сварные соединения отсутствуют. Проблема в сдачи данного объекта при опрессовке наблюдается незначительная потеря давления 0,5 кгс/см2 при давлении 10 кгс/см2 за 1 час. На какой нормативный документ сослаться и какие допустимые потери давления.
timmy
дак на СНиП 3.05.05 "Технологические трубопроводы"... Это значительная потеря давления, где-то не уплотнили соединение или не закрыли какой-нить штуцер или сварили абы как... Вот то же самое за сутки еще куда ни шло, а так: гидравлические испытания - провалены. Можете еще требования таможенного союза полистать, там про испытания на герметичность тоже есть слова.
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.