Добрый день
Имеется приточно-вытяжная установка на контроллере Siemens Desigo и с ПЧ тоже Siemens
Связь между ними происходит по шине USS. Соответственно два ПЧ - один на приток, другой на вытяжку
Один ПЧ сгорел. Новый такой ждать долго, а в запасе есть ПЧ такой же мощности, но не Siemens. Контроллер же сейчас ругается, что не видит ПЧ.
Программы на этот контроллер нет, система делалась лет 6 назад и концов не отыскать.
Подошло бы запускать второй ПЧ по сигналу от первого (через его реле), но это не устраивает контроллер - пока есть авария, он не запускается.
Вот в связи с этим вопрос - возможно ли сканировать USS (наподобии как модбас програмой ModScan)? Чтобы потом имитировать наличие ПЧ и чтобы контроллер успокоился. Вообще есть под этот протокол подобные программы как ModScan и эмулятор слейва.