Absorber
Добрый день
Имеется приточно-вытяжная установка на контроллере Siemens Desigo и с ПЧ тоже Siemens
Связь между ними происходит по шине USS. Соответственно два ПЧ - один на приток, другой на вытяжку
Один ПЧ сгорел. Новый такой ждать долго, а в запасе есть ПЧ такой же мощности, но не Siemens. Контроллер же сейчас ругается, что не видит ПЧ.
Программы на этот контроллер нет, система делалась лет 6 назад и концов не отыскать.
Подошло бы запускать второй ПЧ по сигналу от первого (через его реле), но это не устраивает контроллер - пока есть авария, он не запускается.
Вот в связи с этим вопрос - возможно ли сканировать USS (наподобии как модбас програмой ModScan)? Чтобы потом имитировать наличие ПЧ и чтобы контроллер успокоился. Вообще есть под этот протокол подобные программы как ModScan и эмулятор слейва.
serge197a
нет
протокол закрыт.
AlexG
Цитата(serge197a @ 28.10.2014, 22:03) *
нет
протокол закрыт.


Не так уж и закрыт, см. вложение.
Но готовых программ для работы с ним (как для Modbus) скорее всего не существует.

Нажмите для просмотра прикрепленного файла
serge197a
Если разберетесь, то Вам нужно ставить в качестве слейва сначала ПЛК, который будет принимать команды и формировать ответы для мастера сети.
А с него уже управлять новым ПЧ.