Добрый день. Столкнулся с данным контроллером впервые - NVS 80 СG OPTIMA SUP. индекс 1-2-1201-2004. на плате наклейка "N1".
Подключил все датчики и привода заслонок в соответствии с аппликацией NS1-S/NS1-R.
Но столкнулся с проблемой...на аналоговом выходе А1 (управление трехходовым клапаном Belimo LR24A-SR) постоянно присутствует напряжение 10В - при замере мультиметром. Суть проблемы...при изменении температуры теплоносителя вручную - относительно уставки в 22 градуса - клапан постоянно остается в открытом положении, т.к. 10В на управлении. В параметрах контроллера фиксирую, что оно меняется от 0 до 10В (меняется соответственно и % открытия 3х-ходового клапана)...но фактически при измерении мультиметром также 10В на выходе...хотя в параметрах этого выхода контроллер говорит что там 1-1,5В.
Пробовал менять аппликации, инвертировать сигнал на приводе клапана - безрезультатно.
На плате есть DIP-переключатели 4шт., а также джамперы JP1 и JP2...никак не могу найти по ним информацию. Может в дело в позиции этих переключателей? Поделитесь информацией.....а то станвится холодновато unsure.gif