20.11.2014, 12:33
Доброго времени суток, уважаемые форумчане! Начал проектировать торгово-офисный комплекс г. Щелково. Электропитание комплекса осуществляется на напряжение 10кВ, для чего было принято решение запроектировать ТП. Заказчик категорически не хочет видеть тех. помещения на 1 этаже и выше, а место на территории нет, остается подвал. Столкнулся с пунктом 5.10 (СП31-110-2003), все бы ничего , но он ссылается на пункт 5.9 ...как правило должны размещаться на 1 этаже или в цокольном (выше планировочной отметки земли), а так же двери камер трансформаторов должны распологаться на одном из фасадов. Подвал в моем случае находиться ниже отметки земли. Как быть с этим требованием, может кто сталкивался с подобной проблемой?
HasBolla
20.11.2014, 12:43
Ну так, а поставить сухие тр-ры? и как бы нет проблем. План размещения ТП приложите, может есть возможность организации выходов?
Максим89
20.11.2014, 12:58
Трансформаторы сухие, но пункт 5.10(для сухих трансформаторов), ссылается на пункт 5.9(для масляных), т.е. данные требования относятся и к сухим трансформаторам. По поводу ворот проблематично т.к. над ТП на 1 этаже погрузочная, но это в принципи решаемый вопрос, хотя и проблемно решаемый.
Если сможете решить вопрос с возможностью замены сухих трансформаторов и ячеек ТП, согласовать с контролирующими органами, то почему нет? Но это все дороже "стандартного" подхода к строительству ТП.
Цитата(Максим89 @ 20.11.2014, 12:33)

как правило должны размещаться
Как правило. То есть не строгая обязаловка. Это для удобства обслуживания, и возможности подъезда крупногабаритной техники для монтажа/демонтажа при замене трансформаторов и ячеек. А также для быстрого и эффективного пожаротушения, с последующим быстрым удалением пожарогасящего агента.
заложить в проект подземную КТП нельзя?
как пример
http://metk.ru/ktp_beton_podzemnye.htm