День Добрый!
Есть следующая задачка:
Насосная станция ВПВ:
- Требуемое давление в системе 60 метров;
- Гарантированный напор 10 метров;
- фактический напор 45 метров +\-;
Требуемый напор насоса определил для гарантированного напора в 10 метров:60-10= 50 метров.
Но получается в случае если в момент пожара в сети будет фактическое давление 45 метров, то давление в сети бедут 95 метров, что не допустимо СП10.
Для решение данной задачки решил на вводе установить регулятор давления после себя "ГРАНРЕГ" АДЛ, серии КАТ.
Что скажете?!
Обычно в пожарных системах регулятор "после себя" ставится после пож. насоса.
Но нужно иметь ввиду, что перепад давления на регуляторе должнен быть не менее паспортного минимального. Т.е. если паспортный минимальный перепад давление 5 м. в.ст., для получения после регулятора напора 60м перед ним должно быть не менее 65м. Это значит,что должен быть некоторый запас по напору насоса.
А чем обусловленно установка после НС?
А понял!!
После НС т.к. при давлении 10 метров на вводе перед насосм будет 5 а насос подобран на 50, да еще потери на вводе....
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста,