Вечер добрый!
Есть Автостоянка, в ней мойка:
- Помещение мойки;
- Пмещение персонала;
- Помещения ожидания клиентов;
- А так же склад моющих средств.
Так как мойка входит в пожарный отсек автостоянки. которая полностью защищается АУПТ, то соответственно административные помещения мойки подлежат защите. включая "СКЛАД МОЮЩИХ СРЕДСТВ".
Вопрос: Можно ли тушить склад моющих средств водяной АУПТ. Площадь склада 5 кв.м.
FlintFD
25.11.2014, 12:42
а почему нет? одного оросителя хватает.
С остароженостью отношусь к этому вопросу так как нет опыта и знаний как отреагируют моющие средства при пожаре на воду... мало ли ...
Есть ли какая ни будь нормативка или пособие по этой тематике?
FlintFD
25.11.2014, 18:12
сомневаюсь что там моющие средства на основе щелочных металлов, а вот что на основе воды, т.к. их в воду добавляют, вполне вероятно. И скорей всего там гореть то в основном их упаковке пластиковой. Если только для химчистки АМ что то, так вся та дрянь тоже водой смывается.
Смотрите справочник Баратова или Корольченко, там вещества и ОТВ для их тушения.
Знать бы что там за вещества будут...
FlintFD
25.11.2014, 19:46
Заехать на любую мойку и попытать сотрудников
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста,
пройдите по ссылке.