kinshasa
Здраствуйте. Подскажите пожалуйста требуется ли дымоудаление из коридоров пом.132 и 206? Это считается как 1 коридор или все-таки несколько (разделены дверями+ выходы на лестницу и улицу). Если как 1 то получается расстояние до окон больше 15 м. Короче совсем запутался unsure.gif И еще 1 вопрос- если требуется дымоудаление, то можно ли вентилятор поставить на чердак или надо его как-то отгораживать? Спасибо!
ИОВ
1. Переведите картинку в pdf или в более ранний Автокад
2. на чердаке - вряд ли, читайте п.7.12 СП 7
kinshasa
Цитата(ИОВ @ 26.11.2014, 22:12) *
1. Переведите картинку в pdf или в более ранний Автокад
2. на чердаке - вряд ли, читайте п.7.12 СП 7

Перевел в pdf
ИОВ
На 1-ом этаже архитекторам следует по оси 4 поставить перегородку с дверью - так же, как по оси 5. Объединение коридора и ЛК в один объём нормам не соответствует. Тогда у Вас будут коридоры длиной менее 15 м и ДУ не требуется.
kinshasa
Цитата(ИОВ @ 27.11.2014, 1:22) *
На 1-ом этаже архитекторам следует по оси 4 поставить перегородку с дверью - так же, как по оси 5. Объединение коридора и ЛК в один объём нормам не соответствует. Тогда у Вас будут коридоры длиной менее 15 м и ДУ не требуется.

Спасибо!
kinshasa
Цитата(ИОВ @ 27.11.2014, 1:22) *
На 1-ом этаже архитекторам следует по оси 4 поставить перегородку с дверью - так же, как по оси 5. Объединение коридора и ЛК в один объём нормам не соответствует. Тогда у Вас будут коридоры длиной менее 15 м и ДУ не требуется.

А не подскажите где прописано по поводу объединения коридора и лк в один объем?