Подскажите пожалуйста по такому вопросу : общественное здание 6 этажей объемом 26000 м3 противопожарный водопровод и хоз-питьевой решены по раздельной схеме. необходимо ли предусматривать кольцевание противопожарных стояков ?
4.1.11. В зданиях высотой 6 этажей и более при объединенной системе хозяйственно-противопожарного водопровода пожарные стояки следует закольцовывать поверху. При этом для обеспечения сменности воды в зданиях необходимо предусматривать кольцевание противопожарных стояков с одним или несколькими водоразборными стояками с установкой запорной арматуры.
Т.е. никаких жёстких правил нет обязывающих кольцевать...смотрите по гидравлике и надёжности работы...к примеру, сети АУПТ делают тупиковыми при большой протяжённости