ya-potato
Здравствуйте, подскажите, пожалуйста.
есть двухэтажный трех подъездный дом старой постройки, в котором раньше было печное отопление. сейчас где-то печи порушены, где-то остались. просят сделать проект дымоходов, учитывая, что от всех печей они избавятся.
и вот вопрос: это тоже самое, что и вытяжная естественная вентиляция и делать ее по тем же СНиПам? (Ведь по сути-то печей больше нет, а дымоходы, видимо, будут выполнять роль именно вытяжки...)

aas3
Цитата(ya-potato @ 25.2.2014, 8:40) *
Здравствуйте, подскажите, пожалуйста.
есть двухэтажный трех подъездный дом старой постройки, в котором раньше было печное отопление. сейчас где-то печи порушены, где-то остались. просят сделать проект дымоходов, учитывая, что от всех печей они избавятся.

Если речь о дымоходах, то, скорее всего, речь о переводе с печного отопления на газовые котлы. Уточните, на всякий, и, если так, то см. СП 60.13330.2012 раздел 6.5 и СП 7.13330.2013 п.5.27. Если вдруг решили сделать печное отопление заново - тогда см. СП 60.13330.2013 раздел 6.5 и СП 7.13330.2013 раздел 5.
В любом случае потребуется обследование существующих каналов на предмет пригодности к целевому использованию и последующее согласование с пож. надзором (если всё же там предполагается именно вентиляция - то согласовывать придётся ещё и с СЭС).

Цитата(ya-potato @ 25.2.2014, 8:40) *
и вот вопрос: это тоже самое, что и вытяжная естественная вентиляция и делать ее по тем же СНиПам? (Ведь по сути-то печей больше нет, а дымоходы, видимо, будут выполнять роль именно вытяжки...)

Если речь о дымовых газах от печи/котла, то нет - другие температуры и плотности. Уточняйте у заказчика, что они хотят.