Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: кондиционирование воздуха в "теплице"
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Кондиционирование, вентиляция, микроклимат в помещениях
вольдемар87
Здравствуйте! Подскажите пожалуйста! Имеется помещение, сверху и с боков стеклопакеты получается как теплица. причем то ли от плохого монтажа или качества тепло не держат в помещение имеются радиаторы отопления и вент установка которая подогревает/охлаждает воздух (забор воздуха из этого же помещения). Так вот, зимой в помещении холодно хотя вентиляция воздух подогревает до +50! но её даже не ощущается (сопла примерно на высоте 4-5м) а летом как в теплице жарко! вопрос в следующем хотят это помещение использовать под кафе может кто знает какие нибудь мощные кондиционеры с подогревом желательно с установкой на стену если нет то напольные. помещение если с боку смотреть в виде треугольника В*Ш*Д 7*7*13м если верить автокаду то примерно 318 кубических метров.
Evgeniy_K
Цитата(вольдемар87 @ 25.2.2014, 11:45) *
Здравствуйте! Подскажите пожалуйста! Имеется помещение, сверху и с боков стеклопакеты получается как теплица. причем то ли от плохого монтажа или качества тепло не держат в помещение имеются радиаторы отопления и вент установка которая подогревает/охлаждает воздух (забор воздуха из этого же помещения). Так вот, зимой в помещении холодно хотя вентиляция воздух подогревает до +50! но её даже не ощущается (сопла примерно на высоте 4-5м) а летом как в теплице жарко! вопрос в следующем хотят это помещение использовать под кафе может кто знает какие нибудь мощные кондиционеры с подогревом желательно с установкой на стену если нет то напольные. помещение если с боку смотреть в виде треугольника В*Ш*Д 7*7*13м если верить автокаду то примерно 318 кубических метров.


Считайте тепловой баланс, а потом подбирайте соответствующее оборудование.
практически у всех производителей есть "мощные" кондиционеры работающие на тепло/холод
Skaramush
Волшебных пилюль не бывает. Это раз.
Два, в Вашем случае, как и во многих других - не надо дыры в технологии и капитальных решениях затыкать вентиляцией и "мощными кондиционерами". Есть покрытия стекла, есть решения по затенению и так далее.
Три - вот так, в качестве вакуумной сфероиппологии такие вопросы решать не рекомендую. Так как...
Так как - четыре. Ваш "мощный кондиционер" выдаст приличный расход охлаждённого воздуха. Как собираетесь решать неизбежную проблему - воздухораспределение? Да так, чтобы без резких перепадов температуры и превышения скоростей?

Возвращаемся к началу. Волшебных пилюль не бывает. Решение должно быть комплексным и продуманным. А это, извините, не уровень "полезных советов".
вольдемар87
Цитата(Skaramush @ 25.2.2014, 11:26) *
Волшебных пилюль не бывает. Это раз.
Два, в Вашем случае, как и во многих других - не надо дыры в технологии и капитальных решениях затыкать вентиляцией и "мощными кондиционерами". Есть покрытия стекла, есть решения по затенению и так далее.
Три - вот так, в качестве вакуумной сфероиппологии такие вопросы решать не рекомендую. Так как...
Так как - четыре. Ваш "мощный кондиционер" выдаст приличный расход охлаждённого воздуха. Как собираетесь решать неизбежную проблему - воздухораспределение? Да так, чтобы без резких перепадов температуры и превышения скоростей?

Возвращаемся к началу. Волшебных пилюль не бывает. Решение должно быть комплексным и продуманным. А это, извините, не уровень "полезных советов".

насчет покрытия стекла: хотели тонировку сделать созвонились с изготовителем идею забраковали... насчет затенения: может быть повесят жалюзи но есть подобное помещение там установлены жалюзи так там они вообще не спасают летом). насчет зимы понятно что просиликоним. воздухораспределение если я правильно понял решится путем того что кондер небудет выключатся тем самым подгоним оптимальную температуру. хочу уточнить я не специалист и нет таковых и небудетsmile.gif фирма бюджетная деньги если и дадут то лишь на сам товар без каких либо проектов.
azar
Цитата(вольдемар87 @ 25.2.2014, 13:00) *
деньги если и дадут то лишь на сам товар без каких либо проектов.


На нет и решения нет!
Skaramush
Клиент либо будет вынужден оплатить инженерные работы. Либо будет упражняться в очень популярном виде спорта - бег по граблям.
Странная Белка
Чудес не бывает. Против строительной теплотехники не попрешь. Зашить половину остекления с утеплением, как минимум. Только это поможет.
Делала я торговую зону вдоль станции метро, там тоже хотели полностью стеклянных павильонов наставить. Я им посчитала теплопотери на -26 и потом теплопоступления на несчастные питерские +25. Все равно получили астрономические расходы на все (а все на электричестве). У зака волосы встали дыбом. Сначала предложили навороченное остекление использовать. Я посчитала для всех видов - трехслойное, с затенением, с заполнением аргоном - как слону дробина - любое стекло, по сравнению с сэндвич-панелью, ничто. Мое решение было - зашить половину стен сэндвичем, а снаружи сделать зеpкальное стекло, как хотелось. Снаружи смотрится, что все стеклянное, а телопотерь/теплопоступлений на 60% меньше. Так и сделали. Все ок, все работает.
vnipi
Добрый день!
Цитата(вольдемар87 @ 25.2.2014, 11:45) *
Здравствуйте! Подскажите пожалуйста! Имеется помещение, сверху и с боков стеклопакеты получается как теплица. причем то ли от плохого монтажа или качества тепло не держат в помещение имеются радиаторы отопления и вент установка которая подогревает/охлаждает воздух (забор воздуха из этого же помещения). Так вот, зимой в помещении холодно хотя вентиляция воздух подогревает до +50! но её даже не ощущается (сопла примерно на высоте 4-5м) а летом как в теплице жарко! вопрос в следующем хотят это помещение использовать под кафе может кто знает какие нибудь мощные кондиционеры с подогревом желательно с установкой на стену если нет то напольные. помещение если с боку смотреть в виде треугольника В*Ш*Д 7*7*13м если верить автокаду то примерно 318 кубических метров.

1. Возможно отопление рассчитано для этого помещения не верно, поэтому и холодно в помещении.
2. Вент. установка, если это приток, рассчитывается для подачи подогретого воздуха зимой - не более того, чтобы прогреть помещение необходимо тогда воздушное отопление, а это другие параметры и другое оборудование, другие деньги. Если Клиент хочет всё же обогреваться приточной вентиляцией зимой, эта система должна работать круглосуточно. Посчитайте какие расходы он понесёт тогда? Даже в случае работы только на рециркуляцию - нужен банальный расчёт.
3. Да и кондиционеры лучше будет, если несколько штук предложите ему, как Вам советовали выше. Намного комфортней будет в зале находиться.

Для того, чтобы что-то советовать необходимо делать расчёт.

К тому же при чём здесь 318 куб.м.? По-моему для расчёта мощности кондиционера в Вашем случае необходимо правильно рассчитать теплопритоки "от солнца" через стекляные поверхности, думаю от людей тепла будет в разы меньше, но и про них не забывайте. Так что площадь окон, на какую часть света выходят, угол наклона крыши т. д.
С Уважением,
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.
Форум IP.Board © 2001-2025 IPS, Inc.