Доброго времени суток. Очень нужна помощь, в первый раз проектирую комбинированную систему отопления. Частный дом радиаторы+теплые полы. Возникла куча вопросов. В частности как считать общий циркуляционный насос, учитывать при расчете напора насос, который стоит в коллекторе теплого пола? Куда его ставить в подачу или в обратку? Работоспособна ли спроектированная система? Буду благодарна за любые подсказки
MC-Anvil
"В частности как считать общий циркуляционный насос, учитывать при расчете напора насос, который стоит в коллекторе теплого пола?" - НЕТ.
"Куда его ставить в подачу или в обратку?" - Не имеет особого значения, но монтажники обычно лепят в "обратку", чтоб уменьшить температурную нагрузку на насос.
"Работоспособна ли спроектированная система?" - Пуск и наладка покажет.

Еще не понял: зачем добавили балансир на выходе из ТП в измененной версии зака и зачем обр. клапан в предидущей версии. Почему перемычка перед коллекторами без байпасного клапана?

Рекомендую взять готовый смесительный узел и срисовать его схему из паспорта. Потому что ваша схема гребенки расчитана на большой перепад между Т1 и Т2, что не есть хорошо.
musich_
спасибо
i-tehnik
1. Определите напор и расход всей системы и подберите - Общий насос
2. Определите напор и расход контура теплых полов и подберите - насос для Т/П
3. Общий насос можете ставить хоть на подачу, хоть на обратку.
4. Есть вопросы по коллектору, ... если придумали сами - срочно патентуйте..
5. Проектирование - не Ваш конек, извините
P.S. Обычно в настенных котлах уже стоит насос, и группа безопасности.
Composter
немножко добавлю
1)фильтр перед насосом обязателен
2) воздушники в низших точках непонятно зачем, обычно они ставятся в самом верху трассы. А учитывая что у вас на каждом приборе кран Маевского, то они не нужны вообще .А вот на гребенке теплого пола их как раз таки надо поставить и возле сушилки
3)10 трубу я бы не рекомендовал бы использовать
4)сушилку обычно вешают на ГВС
5)33 кВт на 240 м2 как то многовато, для москвы это очень дофига, а украина то по южнее то будет.
6)гребенка у Вас это вообще отдельный разговор. посмотрите стандартные решения у производителя вашего котла. Как заметил товарищ выше обычно настенники снабжаются насосами, но они предназначены обычно для работы через гидрострелку. А после нее ставятся 2 насоса ,1 на отопление ,2 на теплый пол со смесительным узлом.