КреветкО
Доброе,утро!Помогите разобраться.Относительно регулятора давления и преобразователя частоты.Принцип работы одного и другого понятны. Просто при проектировании насосной станции необходимо и регулятор ставить и частотноик. Или можно обойтись одним чем-то.
LUCHNICK
Нужно обойтись только ПЧ
LUCHNICK
С телефона не заметил, что раздел "по жар от у шение".нужна специализированная насосная станция, имеющая соответствующий сертификат
КреветкО
Цитата(LUCHNICK @ 27.2.2014, 10:16) *
С телефона не заметил, что раздел "по жар от у шение".нужна специализированная насосная станция, имеющая соответствующий сертификат

Тоесть?Насосную сами разробатываем, это не контейнерного типа(та что готовая).
BTS
Цитата(КреветкО @ 27.2.2014, 11:30) *
Доброе,утро!Помогите разобраться.Относительно регулятора давления и преобразователя частоты.Принцип работы одного и другого понятны. Просто при проектировании насосной станции необходимо и регулятор ставить и частотноик. Или можно обойтись одним чем-то.

Обычно достаточно чего-то одного. Но применение и частотного регулирования, и регулятора иногда позволяет запитать от общей насосной группы 2 зоны здания.
КреветкО
Если насосная станция,только для пажаротушения,возникает 1 пожар.Значит,можно воспользоватся частотником?
А может в самой водопроводной сети скаконуть давление?Как защитить насосы?-надо ли в этом случае устанавливать регулятор?
BTS
И частотник, и механический регулятор обеспечивают непревышение допустимого давления в системе (на выходе насоса).
КреветкО
Спасибо biggrin.gif
Терехов Сергей
мне пожарный объяснял, что частотники запрещены в системах пожаротушения. вам никто не даст на них пожарный сертификат. на вопрос почему нельзя ответ просто - "система должна быть максимально проста, а они усложняют её и если что-то с ним случится, то . . . ." а в системе пожаротушения не экономят. там даже защиту от сухого хода не ставят.
BTS
Пусть покажет, где прописан запрет. При общении с такими инспекторами/экспертами по спорным вопросам можно или найти соответствующий пункт в документе, или ,сохраняя силы, сделать "по ихнему", или обратиться во ВНИИПО за письменным разъяснением. Иногда последнее помогает. Существует множество прошедших экспертизу и реализованных проектов где для ограничения давления на выходе насоса использованы ЧП. Регуляторы давления тоже не имеют пожарных сертификатов и являются "усложнением" системы.