Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: расчет сети канализации поселка
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Песочница > Водоснабжение и канализация
kuvk
подскажите как найти коффициент часовой неравномерности для сети водоотведения (Коэффициентом часовой неравномерности водоотведения /С* называют отношение максимального часового расхода к среднему часовому расходу в сутки наибольшего водоотведения). это понятно. но я ж максимально-часовой в сутки максимального как узнаю без Кч макс?
нужно сделать гидр расчет сети поселка.
Водяной
максимальный суточный расход делите на 24 (или на время работы вашей системы) и на 3,6 и получаете л/с....именно такой расход нужно смотерть в таблице 2
Spok_only
Цитата(kuvk @ 1.3.2014, 9:44) *
как найти коффициент часовой неравномерности для сети водоотведения

Прочитав внимательно п.2.7 СНиП 2.04.03-85 вы поймете, что среднесуточный расход следует разделить на 86,4 и по значению этого расхода по табл.2 СНиП 2.04.03-85 определите коэффициент часовой равномерности. Не забываем также читать примечания к этой таблице, особенно под номером 2.
Выполняем также требования п.2.10.
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.