Цитата(shprot @ 3.3.2014, 11:34)

Ну если 30-50%, то зимой Вам нужно будет увлажнять воздуха (в вент. установке), а летом осушать. 50% не маленькая цифра так что вполне возможно и без адсорбции обойтись (используя охлаждение в вент. установке оно же и будет осушением), но нужно конечно считать...Если же обычным охлаждением (осушением) не удастся выйти на 50%, то да нужно адсорбционный осушитель...
Это как?
Разберитесь с принципом работы, а то бед наделаете...(см. прикрепленный файл)
Вам что нужно поддерживать, влажность в канале? если да то по датчику влажности в канале. Если нужно поддерживать влажность в помещении, то соответственно по датчику влажности в помещении (датчику в канале вытяжного воздуха вент. установки).
Обычный наружный, он все равно сильно подогревается встроенным нагревателем для регенерации ротора.
САМОЕ ГЛАВНОЕ, на выходе из осушителя температура воздуха будет существенно повышаться так как процесс осушения идет с постоянной энтальпией и ростом темперауры, в связи с эти на выходи из осушителя НЕ ОБХОДИМО ДЕЛАТЬ ОХЛАЖДЕНИЕ (если конечно есть требования и по температуре)
По заданию заказчика - нужен им адсобрционный осушитель, обычное охлаждение не справляется. В помещениях используется гигроскопичный материал, поэтому чем меньше влажность - тем лучше.
Принцип то понятен, не совсем ясно как установка будет работать в режиме когда осушение не нужно. Прочитал внимательнее мануал, пишут, что типа возможно управление по датчику влажности, когда необходимая влажность достигнута, то, как я понял, вырубается через некоторое время регенерация. Непонятно - можно ли данную установку использовать в режиме обычной приточки? Или она там барабан вращать будет вхолостую, что не есть хорошо?
Влажность будут контролировать в помещении.
После установки - ставлю секцию охлаждения, так как температура на выходе около 40 получается.
Воздух для регенерации думаю все таки надо подогревать, так как мощность встроенных нагревателей ограничена и при температуре меньше 20 градусов они могут не дать требуемую температуру для регенерации (что-то в районе 120 градусов).
Вот, что-то такое получается -
Нажмите для просмотра прикрепленного файла