Bomba
Кто-нибудь сталкивался с адсобрционными осушителями? Необходимо поддерживать влажность не выше 30-50%. Планируем установить адсорбционный осушитель Cotes CR5000T. Нажмите для просмотра прикрепленного файла Я так понимаю, он должен будет работать только в теплый период, т.к. в холодный период влажность невысокая. Т.е. логично будет установить его параллельно (на байпас) вентустановке? Или же он может работать без осушения в режиме просто вентустановки? Непонятно как и когда он должен будет включаться в работу? По влажности и температуре на входе? Еще странность с температурой регенерирующего воздуха - нигде не указана, какая она должна быть на входе в установку.
shprot
Было дело...
Ну если 30-50%, то зимой Вам нужно будет увлажнять воздуха (в вент. установке), а летом осушать. 50% не маленькая цифра так что вполне возможно и без адсорбции обойтись (используя охлаждение в вент. установке оно же и будет осушением), но нужно конечно считать...Если же обычным охлаждением (осушением) не удастся выйти на 50%, то да нужно адсорбционный осушитель...
Цитата
логично будет установить его параллельно (на байпас) вент. установке?

Это как?
Цитата
Или же он может работать без осушения в режиме просто вентустановки?

Разберитесь с принципом работы, а то бед наделаете...(см. прикрепленный файл)
Цитата
Непонятно как и когда он должен будет включаться в работу? По влажности и температуре на входе?

Вам что нужно поддерживать, влажность в канале? если да то по датчику влажности в канале. Если нужно поддерживать влажность в помещении, то соответственно по датчику влажности в помещении (датчику в канале вытяжного воздуха вент. установки).
Цитата
Еще странность с температурой регенерирующего воздуха - нигде не указана, какая она должна быть на входе в установку.

Обычный наружный, он все равно сильно подогревается встроенным нагревателем для регенерации ротора.
САМОЕ ГЛАВНОЕ, на выходе из осушителя температура воздуха будет существенно повышаться так как процесс осушения идет с постоянной энтальпией и ростом темперауры, в связи с эти на выходи из осушителя НЕ ОБХОДИМО ДЕЛАТЬ ОХЛАЖДЕНИЕ (если конечно есть требования и по температуре)
shprot
Прикрепил схему ПВ системы на трех ветках которой применено адсорбционное осушение системами ОС5-ОС7.
Bomba
Цитата(shprot @ 3.3.2014, 11:34) *
Ну если 30-50%, то зимой Вам нужно будет увлажнять воздуха (в вент. установке), а летом осушать. 50% не маленькая цифра так что вполне возможно и без адсорбции обойтись (используя охлаждение в вент. установке оно же и будет осушением), но нужно конечно считать...Если же обычным охлаждением (осушением) не удастся выйти на 50%, то да нужно адсорбционный осушитель...

Это как?

Разберитесь с принципом работы, а то бед наделаете...(см. прикрепленный файл)

Вам что нужно поддерживать, влажность в канале? если да то по датчику влажности в канале. Если нужно поддерживать влажность в помещении, то соответственно по датчику влажности в помещении (датчику в канале вытяжного воздуха вент. установки).

Обычный наружный, он все равно сильно подогревается встроенным нагревателем для регенерации ротора.
САМОЕ ГЛАВНОЕ, на выходе из осушителя температура воздуха будет существенно повышаться так как процесс осушения идет с постоянной энтальпией и ростом темперауры, в связи с эти на выходи из осушителя НЕ ОБХОДИМО ДЕЛАТЬ ОХЛАЖДЕНИЕ (если конечно есть требования и по температуре)

По заданию заказчика - нужен им адсобрционный осушитель, обычное охлаждение не справляется. В помещениях используется гигроскопичный материал, поэтому чем меньше влажность - тем лучше.
Принцип то понятен, не совсем ясно как установка будет работать в режиме когда осушение не нужно. Прочитал внимательнее мануал, пишут, что типа возможно управление по датчику влажности, когда необходимая влажность достигнута, то, как я понял, вырубается через некоторое время регенерация. Непонятно - можно ли данную установку использовать в режиме обычной приточки? Или она там барабан вращать будет вхолостую, что не есть хорошо?
Влажность будут контролировать в помещении.
После установки - ставлю секцию охлаждения, так как температура на выходе около 40 получается.
Воздух для регенерации думаю все таки надо подогревать, так как мощность встроенных нагревателей ограничена и при температуре меньше 20 градусов они могут не дать требуемую температуру для регенерации (что-то в районе 120 градусов).
Вот, что-то такое получается - Нажмите для просмотра прикрепленного файла
gifka
Несколько раз сталкивался с аналогичным оборудованием, и никаких дополнительных нагревателей на воздух регенерации не ставил, и отлично работало. Насчёт пост-охладителя -- это правда, если существующей системы кондиционирования не хватит, то он необходим. Кстати, у некоторых производителей. можно как опцию. заказать тот же пост-охладитель в виде дополнительной секции к осушителю