Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: ПБ 03-576-03 или ТР032 Сосуды под давлением
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Общие вопросы проектирования и строительства
walter2777
Уважаемые Специалисты,

действует ПБ 03-576-03 или нет.
На сайте ростехнадзора указан как ПБ 03-576-03 так и ТР 032. Судя по этому учитывае надо все пункты техрегламента ТР 032 и ПБ 03-576-03 при проектировании.
Просто ТР 032 разрешает применение EN 13445 который не настолько строгий по неразрушающему контролю и по защите при эксплуатации сосудов под давлением.

Буду рад услышать ваше мнение Специалисты.

С уважением

Вальтер
SmallBoy
новый техрегламент с 1 февраля вступил в действие
отдельный на механизмы работающие под давлением
walter2777
Цитата(SmallBoy @ 12.3.2014, 12:54) *
новый техрегламент с 1 февраля вступил в действие
отдельный на механизмы работающие под давлением

в силу что вступили это понятно. Можно просто ПБ не использовать а просто сторить сосуды под давлением на альтернативном констукционом коде. допустим EN 13445
Химсталькон-Инжиниринг
Согласно всем базам нормативно-технической документации, статус ПБ 03-576-03 - действующий.
Как правило, в случае, если несколько актуальных нормативных документов регламентируют требования к проектированию, строительству и эксплуатации одного и того же объекта, к руководству принимают документ с наиболее строгими требованиями к проектированию, строительству и эксплуатаци.
timmy
Правильно. Отменялись же приказы об утверждении Правил, а не сами Правила. Поэтому формально Правила как бы никто не отменял, но! Приказом Ростехнадзора от 25.03.2014 N 116 "Об утверждении Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности "Правила промышленной безопасности опасных производственных объектов, на которых используется оборудование, работающее под избыточным давлением" (Зарегистрировано в Минюсте России 19.05.2014 N 32326) отменены Приказы об утверждении Правил на:
-паровые и водогрейные котлы,
-электрокотлы и электрокотельные,
-трубопроводы пара и горячей воды,
-сосуды, работающие под давлением.
Документ мартовский, зарегистрирован в мае, в силу вступает через три месяца с момента опубликования, но с какой даты эти три месяца считать - непонятно. РТН кстати может считать его действующим - у нас уже интересуются обоснованием безопасности на выпускаемое нами оборудование.
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.