Совмещение воздухообмена
Уважаемые специалисты, помогите решить проблемку - Имеется компрессорная (Д) нужно вытянуть из нее 30т м3/ч а воздух для обмена брать через отверстия в стене с огнезащитными клапанами из Купажного цеха (ликеро-водочный) категории В1.
Перерыл СНиП 2.04.05-91 и ВНТП 35-93. Нашел только про соединение систем вытяжной вентиляции в одну, если нет взрывоопасных испарений. А именно про смешивание воздухообмена нигде не нашел. Можно ли так сделать?
Цитата(Ksl07 @ 6.3.2014, 11:17)

Уважаемые специалисты, помогите решить проблемку - Имеется компрессорная (Д) нужно вытянуть из нее 30т м3/ч а воздух для обмена брать через отверстия в стене с огнезащитными клапанами из Купажного цеха (ликеро-водочный) категории В1.
Перерыл СНиП 2.04.05-91 и ВНТП 35-93. Нашел только про соединение систем вытяжной вентиляции в одну, если нет взрывоопасных испарений. А именно про смешивание воздухообмена нигде не нашел. Можно ли так сделать?
1. СНиП 2.04.05-91 отменён - вместо него сейчас СНиП 41-01-2003 и СП 60.13330.2012.
2. Наличие в купажном цехе аварийной вентиляции вас не смущает?
3. Посмотрите СП 60.13330.2012 п.п.7.2.2 и СП 7.13330.2013 п.п.6.2
Да вроде не смущает. Я так понял если помещения в одном пожарном отсеке то можно
Странная Белка
10.3.2014, 12:59
А кстати как обстоит дело со взрывоопасными испарениями в купажном цехе?
Компрессоры во взрывозащищенном исполнении?
У вас тогда компрессорная автоматически становится В1. Я бы обсудила это с пожарниками, по-моему, идея так себе с точки зрения пожарной безопасности.
Взрывоопасных испарений нет, компрессоры ограничений не имеют по месту установки. А где пожарников то взять, не имел дело
Странная Белка
11.3.2014, 11:13
Специалисты есть в гос. экспертизе и негос. экспертизе. Есть частные фирмы при МЧС. На крупные объекты мы всегда нанимали специалиста по пожарной безопасности, чтобы гарантированно не иметь проблем при согласовании.
В вашем случае, для 30000 кубов, со скоростью в решетке 2-3 м/с, у вас будет огромный проем в стене купажного цеха, компрессоры, по сути, в цехе будут стоять. Так вот лучше на стадии проектирования обсудить это решение с пожарниками, чем потом переделывать АР, ОВ и сжатый воздух.