Wadik1204
Имеет флексографская машина Sohn Model 4400,от нее нужно рассчитать производительность зонта (расход удаляемого воздуха). Данных по выделению вредных веществ от машины не имеется. Есть данные по производительности машины 40 м/мин при ширине печати 108 мм. Может есть какие нормативные документы которые устанавливают зависимость удаляемого воздуха (либо объем выделяемых вредных веществ) от производительности данной машины???
Gooseberry
Когда я спрашивал про оплеточную машину, ничего, кроме "бла бла" я не дождался) Может тебе повезет)
Попробуй потрясти технолога, может он даст расход. Я своего добился и мне выдали и расход, и что удаляют и от какого места. А то было ТЗ - "сделайте мне чтобы классно всасывало".