Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Обратный клапан с приводом
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Противопожарные инженерные системы зданий > Противодымная защита
sakha
Здравствуйте инженеры! можете подсказать как понять СП 7.13130.2013 п.7.11 д)?
Я так понял что обратный клапан должен быть с приводом. Но где найти такой обратный клапан везде искал и не нашел. Зачем такой клапан если можно просто поставить перед вентилятором противопожарный клапан "нормально-закрытый", но экспертиза говорит что надо найти именно обратный клапан с приводом.

После этой новой нормы кто как делает подскажите пожалуйста
OlegG
Цитата(sakha @ 13.3.2014, 8:49) *
но экспертиза говорит что надо найти именно обратный клапан с приводом.

Ну если экпертиза требует обратный... есть ТАКИЕ
sakha
Спасибо огромное инженер Олег!!!! я так понял эта фирма первопроходец по новым СП. То есть другие еще не делают такого.
NOVIK_N
Цитата(OlegG @ 13.3.2014, 9:22) *
... есть ТАКИЕ


Все бы хорошо, только как быть с соблюдением общепринятого правила: "При установке клапана необходимо
обеспечить доступ к приводу и люкам обслуживания клапана"
?
shustrik
Подскажите, пожалуйста, у меня крышный вентилятор дымоудаления без сети воздуховодов. Получается я должна поставить у вентилятора обратный клапан по п.7.11.д, а ниже еще и клапан противопожарный нормально закрытый по п.7.11.в? Или достаточно только какого-то одного из них?