Полная версия этой страницы: Opc Beckhoff и Citect
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Автоматизация систем
CoDa
Есть контроллер СХ1020 - OPC Beckhoff- CITECT

Как сделать что бы переменные записанные со скады через OPC в контроллер, при перезагрузке контроллера не сбрасывались?
Возможно ли это сделать в настройках контроллера? Если да то как?


Хелп ми wink.gif
DmitriyN
Объявите переменные в VAR RETAIN.
Переменные записываемые из Citect копируйте в сохраняемые переменные и в программе используйте только их.
Для отображения в скаде сделайте обратное копирование в другие переменные М-области
CoDa
спасибо, попробую