Цитата(Fisher_dm @ 13.3.2014, 17:05)

Этот кусок фразы вырванный из СП далее по тексту расшифровывается, или у Вас коридоры больше 50 м.кв.
Это да.
Но коллега больше попадает под п.7.2 "г) из общих коридоров и холлов зданий различного назначения с незадымляемыми лестничными клетками;"
и под часть п. 7.1 ".....Обособленное применение систем приточной противодымной вентиляции без устройства соответствующих систем вытяжной противодымной вентиляции не допускается."
То есть по русски, если у вас лестница Н2 (с подпором в ЛК) или Н3(с подпором в тамбур при ЛК), то будьте добры сделать противодымку из примыкающего коридора. Если у вас Н1 (вход в ЛК через улицу), то делать противодымку из примыкающего коридора не требуется. Все это конечно для зданий до 28 метров.
Добавим, что необходимости в Н2 или Н3 в зданиях высотой до 28 метров нет.
Цитата(cornholio @ 13.3.2014, 15:28)

Добрый день. Господа профессионалы подскажите, посоветуйте.
есть одна секция жилого дома. 5 этажей. на каждом этаже межквартирный холл - 2шт. в один выходит 2 квартиры, в другой 3.
внимание вопрос: требуется ли дымоудаление из межквартирного холла?
объясню что смущает: согласно СП7.13130.2013 п.7.2.а - из коридоров и холлов жилый зданий высотой более 28 м. - т.е. не требуется
п.7.2.ж - из каждого помещения на этажах, сообщающихся с незадымляемыми лестничными клетками - т.е. получается что надо?
Посмотрел приложенный ПДФ.
Простите, а кто вам сказал что эта лестница должна быть Н2? И на основании каких нормативных документов?
В здании такой высоты это просто Л1.