У меня детский вопрос как выбрать электрический привод к воздушной заслонки Д200мм. Не могу понять от чего зависит момент вращения этой заслонки?
Надо смотреть какой момент у вашего клапана, производитель должен указывать. Он зависит от конструкции механизма, материалов и пр. механики. Соответственно привод должен иметь бОльший момент.
Skaramush
13.3.2014, 19:26
Если это клапан на воздуховоде, Вам нужен минимальный из имеющихся типоразмеров Belimo, Gruner или подобных.
Ах да, типоразмер в каталогах указан, кроме момента, с привязкой к площади сечения (площади лопаток) клапана. Там стоит "до ... м2".
А почему берут площадь? давление воздуха не учитывается?
Skaramush
14.3.2014, 7:55
Там же указано и усилие. Давление учитывается в том смысле, что мы имеем дело не с системами снабжения сжатым воздухом. И вентиляторы в системах, на которых ставятся клапаны и приводы к ним, как правило, низкого давления.
Если у Вас, к примеру, вентилятор среднего или высокого давления - проверяйте, в состоянии ли будет привод открыть клапан.
Да вот как раз надо проверить а методику найти не могу 2 день в интернете
Skaramush
14.3.2014, 12:09
А у Вас давление выше 1000 Па?
370, а если больше то что?
Skaramush
14.3.2014, 21:43
Просто приводимые площади клапанов ( "....до 0,ХХ м2") для типоразмера привода, как правило, относятся к системам с вентиляторами низкого давления, до 1000 Па.
Так что, с Вашими данными, можете доверять рекомендации каталога по подбору исходя из площади.
Доброго времени суток всем. У меня такая проблема, необходимо подобрать мотор-редуктор для самодельного огнезащитного клапана типа (см. ниже), со скоростью открытия клапана определился (выходная скорость редуктора 6,3 об/мин.), а вот с крутящим моментом который необходим - не как не могу разобраться. Размер жалюзийной лопатки 1050х260х40 мм., масса её примерно 15-20 кг.

Заранее благодарю.