Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Кондиционирование, вентиляция, микроклимат в помещениях
Гость_OLGA
Помогите найти нормы на проектирование предприятий по производству моющих средств со складом. Необходима ли установка циклона - СЭС требует.
alexsey
Причем здесь циклон?
Нужно произвести расчет по удаляемым вредностям (узнайте у технолога или в технологическом проекте) ... Затем, если они превышают ПДК для удаляемого воздуха, то нужно рассматривать способы очистки удаляемого воздуха (фильтры различных модификаций либо что-то еще ...) ...
Почитайте Молчанова "Вентиляция пром. предприятий" ...
Гость_OLGA
Циклон на местные отсосы потребовала СЭС
alexsey
Ну раз потребовала - надеюсь в письменном виде - то расчитайте и поставьте ...
Против них не попрешь, но бездумно оборудование тоже ставить не советую ...