KO_Termit
Начну с описания системы, стоит в шкафу 2 контроллера KNX BAOS - чисто для работы с планшетами и отправкой данных в knx c них, также стоит WAGO, который подключен с управляемой установкой вентилции (УВ) по Modbus (WAGO-master, Вентиляция-slave). Все данные, которые считываются с вентиляции и с других датчиков, WAGO пихает в шину KNX, для того чтобы они виднелись на планшетах, тем самым "засерается" шина. Пробовал через Iridium подключиться напрямую к УВ, но данные не считывались, т.к. Iridium клиент служит как 2-ой мастер и WAGO не дает подключится к УВ. Как вывести данные в сеть с УВ на Iridium минуя KNX?
shavr
Wago помимо мастера для УВ вполне еще может быть и слейвом для иридиума по модбасу. вот и опрашивайте иридиумом ваго.
KO_Termit
Не получается с ваги считать данные, когда она мастер, а иридиум - слэйв. А когда наоборот, иридиум считывает данные, но не те которые записаны в регистрах. Точнее допустим из 5 регистров первые 2 видит значения(но не те которые записаны в контроллере), а в остальных нули, хотя там стоят значения аналогично номеру регистра. Проверял сторонними программами Modbus Poll и Modbus Slave, Poll видит те же значения что и иридиум. Модель контроллера WAGO 750-881. Может кто разъяснит в чем проблема, кто работал с WAGO, какие там возможны подводные камни?
Darkwolf13
не обратил внимание на дату