Полная версия этой страницы:
Свистит клапан в ИТП
В автоматизированном ИТП, собранном по независимой схеме (теплообменники+регулирующие двухходовые клапана) при выходе системы на расчетный расход (13 кубов/час) страшно свистит регулятор перепада давления, подключенный для стабилизации оного на регулирующих клапанах. Кv регулятора= 12,5, DN=32, перепад давления на входе теплосети - 3,5 бар, расчетный перепад на клапанах и теплообменниках - 1 бар, т.е. на регуляторе должно "садиться" 2,5 бар. Свист пропадает, если расход снижается до 8 кубов (нет разбора по ГВ). Да, клапан не разгружен по давлению... И еще: найти данные о максимально допустимом
перепаде давления (не путать с рабочим) не получилось. Торгаши, че с них взять, талдычат Ру 16 и все тут

Где ошибка? Или это брак...
При этих данных потери на регуляторе:
G=13, dP=10.8(м), G=8, dP=4,1(м)
Нет давления перед клапаном, если:
Т=130 оС, Р=6, Ркав=0.6*(6-1.71)=2.57 бар
Т=130 оС, Р=5, Ркав=0.6*(5-1.71)=1.94 бар
Вроде до кавитации далеко...
Daymonic
22.11.2006, 16:26
А что за марка клапана. Свистит из-за высокой скорости теплоносителя, вобщем то все логично, только как именно свистит.
тогда, наверное, овентроп...
если скажете марку в приват - я поищу графики с шумовыми характеристиками - у каждого клапана овентроп (да и у других, я уверен) такая есть... допустимые перепады, кстати, указаны на этих же графиках. Они различны для разных моделей, тем более, неразгруженный прибор.
как совет - попытайтесь крепко замотать корпус клапана изоляцией или как-то нагрузить массой (может он корпусом резонирует), вполне может быть, что вы экспериментом найдете способ убрать шум... но это маловероятно. Скорее всего лечится только заменой или терпением.
Daymonic
23.11.2006, 10:42
У регуляторов перепада от Овентроп Гидромат и Хайкокон Ду32 другой Квс, более низкий нежели указаный Alex_, наверное что то другое. Как раз подходит Данфосовский AIP. Правда судя по информации производителя для такого регулятора AIP(с регулируемой настройкой) регулируемый перепад лежит в интервале 0,1-2,0 бар. Может это как раз и судьбоносно. В вашем случае 2,5 бар.
Перепад регулируемый(после клапана) - 1 атм, перепад на клапане - 2,5 атм, итого 3,5 атм - общий..
Daymonic
24.11.2006, 10:02
Цитата
т.е. на регуляторе должно "садиться" 2,5 бар.
Ваши слова.
Цитата
для такого регулятора AIP(с регулируемой настройкой) регулируемый перепад лежит в интервале 0,1-2,0 бар
И ответ. У вас 5 лишних метров перепада. Вот и свистит.
Цитата(Alex_ @ Nov 23 2006, 23:17 )
...перепад на клапане - 2,5 атм....
Перепад очень большой. Очень вполне возможно и возникновение кавитации.
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста,