По идее,нельзя включать вытяжку от шкафов хранения кислоты и щелочей в общеобменную вентиляцию здания. Так ли это? Какими нормами это обосновать???
Doker Zolenger
18.3.2014, 18:34
СНиП II-58-75
5.36. Вытяжные вентиляционные агрегаты аккумуляторных батарей и кислотных должны предусматриваться во взрывобезопасном исполнении.
5.38. Вентиляционные системы помещений аккумуляторных батарей и кислотных должны предусматриваться самостоятельными, не связанными с вентиляционными системами других помещений.
5.40. Удаление воздуха из помещений аккумуляторных батарей и кислотных следует предусматривать наружу, за пределы главного корпуса.
Не совсем по разделу форума, но посмотрите посвежее СП 60.13330.2012 п.7.2.12