Simon_89
19.3.2014, 11:22
Уважаемые проектировщики , проверьте пожалуйста расчёт сети что я не правильно сделал(( ответы с программой вообще не бьются
или может есть другие методы расчёта??
я пользовался Михеевым -основы теплопередачи и Соколовым -теплофикация и тепловые сети (там 7е понятно как коэффициент А определять по табл.)
и поясните пожалуйста кто знает , как найти абсолютную эквивалентную шероховатость для изопрофлекс-а
Ernestas
19.3.2014, 11:47
Цитата(Simon_89 @ 19.3.2014, 11:22)

и поясните пожалуйста кто знает , как найти абсолютную эквивалентную шероховатость для изопрофлекс-а
Узнать у производителя или принять для пластмассовых труб 0,01мм
Мда расчетик - черт ногу сломит
Самотяга - это что-то )
А расход без учета плотности.
Напишите точно диаметр трубы и толщину стенки.
Simon_89
19.3.2014, 15:14
144-Dвн
160-Dн
200- Dиз
)самотяга ну да это в книге Михеева
пластмассовых труб 0,01мм это абсолютная шероховатость? или относительная?
Ernestas
19.3.2014, 16:04
Цитата(Simon_89 @ 19.3.2014, 16:14)

144-Dвн
160-Dн
200- Dиз
)самотяга ну да это в книге Михеева
пластмассовых труб 0,01мм это абсолютная шероховатость? или относительная?
Абсолютная. (точнее эквивалентная)
Потери в вашей трубе будут около 45Па/м
Simon_89
19.3.2014, 23:18
Спасибо!!!
Подскажите , а при тепловом расчёте необходимо учитывать лучистый теплообмен или им можно пренебречь ????
"при тепловом расчёте" чего?
Simon_89
24.3.2014, 13:23
тепловой сети
в подвалах ,на поверхности
Ernestas
24.3.2014, 15:26
Цитата(Simon_89 @ 24.3.2014, 14:23)

тепловой сети
в подвалах ,на поверхности
Как-то долго приходится выпытывать информацию. Напишите один раз исчерпывающе, если хотите ответов.
Наверно идет речь о теплопотерях в трубах проложенных в подвале?
Трубы утепляются?
Simon_89
24.3.2014, 16:43
Извините но за отсутствием опыта конкретно сформулировать вопрос ещё не получается,а пишу по мере занятости((
да трубы в изоляции из каменной ваты покрытые защитными кожухами из оцинкованной стали
Ernestas
24.3.2014, 17:04
Цитата(Simon_89 @ 24.3.2014, 16:43)

Извините но за отсутствием опыта конкретно сформулировать вопрос ещё не получается,а пишу по мере занятости((
да трубы в изоляции из каменной ваты покрытые защитными кожухами из оцинкованной стали
В этом случаи это расчет толщины утеплителя, чтобы выполнялось условие не превышения нормативных потерь.
Лучистая составляющая (пренебрегать нельзя) участвует в расчете теплопотерь не изолированной трубы.
Simon_89
24.3.2014, 17:17
Я правильно понял ) если труба открытая то учитываем потери лучистой энергии
Не догоняю почему с изоляцией не учитывается?) ведь я же потери конвективные нахожу..
Ernestas
24.3.2014, 17:52
Цитата(Simon_89 @ 24.3.2014, 18:17)

Не догоняю почему с изоляцией не учитывается?) ведь я же потери конвективные нахожу..
я вам писал -"В этом случаи это расчет толщины утеплителя, чтобы выполнялось условие не превышения нормативных потерь"
Может в латентном виде там и есть лучистая, я так исчерпывающе не разбирался.
В случаи с утеплением можно вести речь только о переизлучении лучистой энергии поверхностью изоляции. Она на порядки меньше открытой трубы. И насколько я понимаю в расчете не учитывается.
Simon_89
24.3.2014, 18:57
Ernestas спасибо большое !!
Simon_89
26.3.2014, 11:24
Здравствуйте!! , я всё пытаюсь разобрать письменный вариант))
д=144х7,5
ρср, кг/м3=970
Т1-95
т2-70
длинна= 35.6
р1=55
р2=30
расход 45.34 т/ч
k_э =0.00001
начал рассматривать следующий метод и возникли следующие вопросы (( что за коэффициент 3.7 и 1.312 в формуле:
λ= 0.5[(в )/2+(1.312(2-в)lg 3.7d/k_э )/(lgRe-1)]/(lg 3.7d/k_э ) по проге ответ 0.016 , а по формуле 0.125
λ= 0.5[(1.8 )/2+(1.312(2-1.8)lg (3.7*0.129)/0.00001)/(5.5-1)]/(lg (3.7*0.129)/0.00001)=(0.5*(0.9+0.27))/4.6=0.125
ПОТЕРИ НАПОРА h=0.199M ПО ПРОГРАММЕ 0.28М
и вот:
В — число подобия режимов течения жидкости равное
в=1+ lgRe/〖lgRe〗_кв
Где
〖Re〗_кв=(500*d)/k_э
lgRe_кв зачем мне вообще Рейнольдс при квадратичной скорости
подскажите что не так((
Simon_89
27.3.2014, 14:04
Подскажите эквивалентная длинна+ фактическая длинна= потерям на местные сопротивления правильно я понимаю????
и всё же я так и не разобрался по формуле с числами 3.7 и 1.312((((
и в смысле этого В — число подобия режимов течения жидкости равное в=1+ lgRe/〖lgRe〗_кв
а так расчёт вроде получился...
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста,