Коллеги, приветствую!
На объекте, согласно СТУ, допускается проектировать общую систему общеобменной вентиляции для разных пожарных отсеков в пределах одного этажа для помещений с одинаковым классом функциональной пожарной опасности и установкой ОЗК в местах пересечения противопожарной преграды с пределом огнестойкости REI 150.
Вопрос:
Какой предел огнестойкости воздуховодов необходимо предусмотреть при прохождении ими разных пожарных отсеков, а также необходимо ли устанавливать ОЗК на ответвлениях и пересечениях других перегородок с нормируемым пределом огнестойкости?
Спасибо.
sol-anka
Посмотрите в СП 60.13330.2012 п.7.11.8 таблица 2.